2.引下线:引下线是连接接闪器与接地装置的金属导体,建筑幕墙常用的防雷装置的引下线是利用建筑幕墙竖向主龙骨作为引下线,竖向主龙骨在伸缩缝的连接处采用电导铜线(或采用40×4铝合金片)制成的可伸缩的避雷连通导线并上下相连接,连接处上下各用M6不锈钢螺栓进行压接,并加不锈钢平垫和弹簧垫。设置均压环的楼层所有竖向主龙骨与横向龙骨的连接处,通过L40×4铝角码两端各用两个M8不锈钢对穿螺栓进行压接,并加不锈钢平垫和弹簧垫。
(如下图:建筑幕墙防雷节点图;幕墙立面防雷大样图)
对于单独作为引下线的建筑物,宜采用圆钢或扁钢,通常优先采用圆钢,圆钢直径不应小于8mm。扁钢截面不应小于48mm2,其厚度不应小于4mm。引下线应沿建筑物外墙明敷,并经最短路径接地;建筑艺术要求较高者可暗敷,但其圆钢直径不应小于10mm,扁钢截面不应小于80 mm2。
3.接地装置:接地装置是接地体和接地线的总合,建筑幕墙常用的防雷装置的接地装置埋于土壤中的人工垂直接地体宜采用角钢、钢管或圆钢,埋于土壤中的人工水平接地体宜采用扁钢或圆钢,圆钢直径不应小于10mm,扁钢截面不应小于100 mm2,其厚度不应小于4mm;角钢厚度不应小于4mm;钢管壁厚不应小于3.5 mm。在腐蚀性较强的土壤中,应采取热镀锌等防腐措施或加大截面。
建筑幕墙在通常的情况下可以不用单独设计防雷接地装置,而是通过与土建的防雷接地装置共用,这种情况下,建筑幕墙避雷体系必须上下连通,依靠主体避雷体系进行防雷布置。布置时,建筑幕墙自身防雷系统要与土建防雷系统中的土建避雷主筋可靠连接, 所有的引下线均应连到均压环上,均压环可用直径12mm镀锌钢筋(或采用40×4镀锌钢板)焊接而成。幕墙的主梁通过予埋件及避雷均压环和避雷引出线与土建主体避雷主筋相连焊接牢固,焊缝搭接长度不小于100mm。
(如下图:避雷连接详图)
4.建筑幕墙所有龙骨安装完毕后,必须用电阻表进行检测,检测所有引下线接地电阻值应符合设计要求。通常情况下,对于第二类或第三类防雷的建筑物所有引下线接地电阻值≤10Ω;对于第一类防雷的建筑物所有引下线接地电阻值≤5Ω。
参考文献:
1.《建筑幕墙行业技术标准规范汇编》
2.《建筑物防雷设计规范》(GB50057-94)
与【】相关热点资讯:
【了解更多 “” 相关信息请访问
幕墙专区 】
上一页123下一页