建筑幕墙顶部的接闪器,通常只能防顶层直击雷,对于防侧向直击雷,主要是在建筑幕墙的层间部位,每隔三层设置一圈闭合的均压环,均压环可用直径12mm镀锌钢筋(或采用40x4镀锌钢板)焊接而成,然后通过引下线引到接地装置。均压环的设置,对于第二类防雷的建筑物,均压环环间垂直距离不应大于10m, 引下线的水平距离不大于10m。
对于金属屋面的建筑物, 普通的金属屋面的防雷处理是在屋面板上设置网格状避雷带作为接闪器,这种做法会影响屋面的美观性,同时由于固定避雷带需要在屋面板上打螺钉,增加了漏水隐患。如今, 越来越多的金属屋面建筑物,不单独做接闪器,而是利用建筑物其本身屋面作为接闪器,通定网格交叉点设置引下线,将电流引至底板,由底板传至结构主檩条,形成避雷体系,并与主体结构防雷体系可靠的连接。当利用建筑物本身屋面作为接闪器时应符合下列要求:金属板之间采用搭接时,其搭接长度不应小于100mm;金属板下面无易燃物品时,其厚度不应小于0.5mm;金属板下面有易燃物品时,其厚度,钢板不应小于4mm,铜板不应小于5mm,铝板不应小于7mm;金属板无绝缘被覆层。屋面板满足上述所有条件时,可以将屋面板作为接闪器,从而大大地使整个屋面更加整洁美观。
(如下图:用屋面板作接闪器节点图;屋面防雷大样图)