    建筑硅酮结构密封胶对于幕墙的安全应用发挥着至关重要的作用,其主要用于玻璃与铝副框的结构粘接或中空玻璃二道粘接密封,需要长期承受风压、玻璃自重和温差变形引起的内应力等荷载,以及数十年的紫外、湿气等气候老化。一旦建筑硅酮结构密封胶失效,就会导致整个幕墙系统的失效,甚至发生玻璃脱落等事故。

  本篇文章内容由[中国幕墙网ALwindoor.com]编辑部整理发布:

  建筑硅酮结构密封胶对于幕墙的安全应用发挥着至关重要的作用,其主要用于玻璃与副框的结构粘接中空玻璃二道粘接密封,需要长期承受风压、玻璃自重和温差变形引起的内应力荷载,以及数十年的紫外、湿气等气候老化。一旦建筑硅酮结构密封胶失效,就会导致整个幕墙系统的失效,甚至发生玻璃脱落等事故。随着玻璃幕墙工程的日益增多,因建筑硅酮结构密封胶带(词条“密封胶带”由行业大百科提供)来的玻璃幕墙工程质量问题也愈发突出。因此,要保证建筑幕墙的质量和安全,必须选用优质的硅酮结构密封胶,同时也要做好硅酮结构密封胶施工和施工质量控制。本期白云在线内容,我们就给大家介绍如何控制施工质量。

  硅酮结构密封胶施工过程的质量控制有四个试验,分别是蝴蝶试验、拉断时间测试、工厂剥离粘接性试验、割胶试验。本期先介绍蝴蝶试验和拉断时间测试两部分内容。

  一、蝴蝶试验(针对双组分结构密封胶)

  试验目的:检查双组分结构密封胶A/B组分(主剂催化剂)是否混合均匀。

  试验频次:双组分打胶机每次开机,在打胶前必须做蝴蝶试验,每次必须做3个以上的蝴蝶试验。

  试验及判断方法:

  1. 将打胶机打出的混合好的密封胶挤到纸(尺寸相当于A4复印纸大小)中间5-10克,折合纸将胶压平。

  2. 打开纸检查胶样,混合均匀的胶应无异色条纹,如果胶出现异色条纹,则表明混胶不均匀,应查找原因,解决该问题后才能使用。

图1 蝴蝶试验测试方法示意图

  试验意义:

  蝴蝶试验可以监控双组分结构密封胶使用过程中的混合情况。试验中如发现有异色条纹,则表明混合不均匀,应立即停止施工,并检查原因。双组分结构密封胶如果混合不均匀,固化后强度会下降,甚至出现局部粘手、不固化、不粘结的情况,严重时会影响到幕墙安全。混胶不均匀多数是因为双组分打胶机器故障所导致。

图2 蝴蝶试验判断方法的示意图

  二、拉断时间测试(针对双组分结构密封胶)

  试验目的:在通过蝴蝶试验确认双组份结构密封胶已充分混合均匀后,即可进行拉断时间测试。该测试是检验主剂A组分与固化剂B组分的混合比例,同时可提供胶的工作时间及胶内部深度固化时间的参考。

  试验频次:每台打胶机在混合比例标尺不变的情况下,每天进行一次拉断时间测试。如混合比例标尺调整,需要重新测试拉断时间,为确保准确性,建议应连续取样3个分别进行测试。

  试验及判断方法:

  1. 在烧杯或其它容器中注入适量的混合均匀的密封胶;

  2. 将一条小圆棒浸入一部分到胶料中,并从胶料混合时开始计时;

  3. 每隔5分钟,将小圆棒从胶料中抽出,并观察胶料拉起部分是否发生突然断裂;

  4. 如果未发生断裂,重复步骤3,直到拉起部分胶料发生突然断裂,记录从开始计时到拉断时所需的时间(即拉断时间);

  5. 白云牌双组分结构密封胶产品在温度23±2℃,相对湿度50±5%条件下,A、B组分在推荐体积比10:1时,拉断时间为20-60分钟;

  6. 如果拉断时间异常,请立即停止施工,查找原因,确认对结构密封胶的质量是否有影响。

  注意,不同厂家的双组分结构密封胶给出的拉断时间范围会有一定的差别。

图3 拉断时间试验方法的示意图

  试验意义:

  拉断时间测试意义在于检测A、B组分的混合比例是否正常,固化是否正常。在长期使用过程中,拉断时间还可以反映打胶设备运行和双组分产品的稳定性

  影响因素:

  通常影响拉断时间的因素有:A、B组分的混合比例、环境温度和密封胶的冬夏季配方。B组分含量过多、环境温度高或者在夏季使用冬季配方的胶会造成拉断时间变短;反之,拉断时间会变长。

  1)如果拉断时间异常由环境温度或密封胶的冬夏季配方不匹配所致,则固化完全后密封胶的性能不受影响。

  2)如果拉断时间异常由A、B组分的混合比例不合理所致,就会影响密封胶固化后的性能。若B组分过少则胶难以固化,过多则胶可能变硬变脆等,最终会影响到胶固化后的力学性能,给幕墙留下安全隐患。

  因此,拉断时间测试是非常有必要的。

  以上就是本期“白云在线”的内容,下期“白云在线”将给大家分享另外两个质量控制试验——工厂剥离粘接性试验和割胶试验。敬请关注!

门窗幕墙第一手资讯! 上中国幕墙网 news.alwindoor.com 手机访问地址 3g.alwindoor.com

原文地址:http://www.52mqw.com/info/2021-5-24/48298-1.htm
转载时需注明出处:中国幕墙网 点击查看 www.alwindoor.com
我要评论 (已有*人参与评论)
上一篇:黑化肥发灰!研究密封胶挥发性的限量要求
    
【回到顶部】
为了帮助建筑门窗幕墙行业产业链上、下游企业,特别是广大的会员单位,更好的认清行业发展趋势和市场现状,从而提升自身产品品质及服务能力,...
[正文]  [评论]

中国幕墙网版权和免责声明

版权声明: 本网站所有文章版权,归中国幕墙网和作者所共有,未经允许请勿转载。

转载要求: 转载的图片或者文件,链接请不要盗链到本站,且不准打上各自站点的水印,亦不能抹去本站水印。

隐私条款: 除非特别声明,否则文章所体现的任何观点并不代表中国幕墙网。
本站转载或引用文章若涉及版权问题请与我们联系,我们立即将其删除!

月精彩评论集锦
知识百科
月热点新闻推荐[TOP10]
月企业关注度排名[胶]
月产品人气值排名[胶]
客服电话:400-60-54100  传真:0832-2201099 值班电话:15023154960