平面内鱼腹形钢索预张力为5T,下弦钢索预张力为2.5T,主管起拱约17mm,玻璃安装结束后,消除主管的拱高,下弦钢索预张力达到4.3T。
图15幕墙顶部结构图
在“T”形自平衡钢构件上采用折线形撑杆通过腰形长孔与屋面钢结构连接(如图15),保证撑杆可以竖向自由滑动,承受玻璃自重的竖向ø22不锈钢拉杆与其连接在折点处,其拉力作用在撑杆上产生的水平向前推力由屋面钢结构来承担。在折线形撑杆下因为玻璃分格的原因设置了斜撑杆,考虑其平面内稳定性在水平向设计采用了水平稳定拉杆,最终连接在边部幕墙抗风柱上。
4.索结构的张拉施工工艺
无论是自平衡幕墙抗风柱还是抗风柱间水平索桁架,其预张力均超过4T,采用简单的扭矩搬手人工张拉办法达不到该拉力值,为此在索结构张拉施工中,采用了液压千斤顶的张拉施工工艺。
4.1自平衡抗风柱索结构的张拉工艺
将幕墙抗风柱水平放置到枕木上,按照设计尺寸将抗风柱上撑杆及四角鱼形索夹具装配好,固定端钢索锚具连接于抗风柱底部铰板上,张拉端锚具(词条“张拉端锚具”由行业大百科提供)螺杆采用螺栓连接在上铰板上。
图16抗风柱钢索张拉示意图
建筑高度:137.2米。
幕墙面积:20000.00平方米。
幕墙形式:大单元中空玻璃幕墙。
盛兴第一个国际市场项目,2004年8月开工,2005年4月竣工,主要以输出出产品、施工技术形式完成。
将张拉夹板采用5根螺栓固定在固定在张拉端锚具的锚固端(如图16),空心液压千斤顶底座用销轴固定在抗风柱端头铰支板上,将前后张拉夹板用两根ø20螺纹钢筋螺栓连接,空心液压千斤顶套在圆钢棒上顶在前张拉夹板上。钢索预紧后才能进行张拉工具安装,到位后ø20螺纹钢筋用搬手拧紧。在千斤顶加压前,撑杆与垂直向沿张拉相反方向偏3度,在张拉完毕后撑杆随钢索的伸长将偏移的角度补偿到位。
4.2水平索桁架张拉工艺
考虑到没有采用脚手架施工,同时为保证索桁架的精确性,采用了地面拼装成型(如图17),整体吊装(词条“吊装”由行业大百科提供)后采用两跨同时张拉的方法进行。
图17水平索桁架组装示意图
上一页123456下一页