  《建筑用不锈钢绞线》JG/T200-2007、《建筑幕墙用钢索压管接头》JG/T201-2007自2007-07-01实施以来,对这两个标准的理解,以及执行JGJ102-2003  5.2.5条1款“高强钢绞线或不锈钢绞线的抗拉强度设计值应按其极限抗拉承载力标准值除以系数1.8,并按其等效截面面积换算后采用。当已知钢绞线的极限抗拉承载力标准值时,其抗拉强度设计值应取该值除以系数1.8采用。”的规定,近年在实际设计计算时有不同的做法:
  一.《不锈钢丝》GB4240-2009
  4  分类、牌号
  钢丝按组织分为三类,其类别、牌号、状态及代号见表1。

1

类别

牌号

交货状态及代号

奥氏体型

12Cr17Mn6Ni5N

12Cr18Mn9Ni5N

12Cr18Ni9

06Cr19Ni9

10Cr18Ni12

06Cr17Ni12Mo2

Y06Cr17Mn6Ni6Cu2

Y12Cr18Ni9

Y12Cr18Ni9Cu3

02Cr19Ni10

06Cr20Ni10

16Cr23Ni13

06Cr23Ni13

06Cr25Ni20

20Cr25Ni20Si2

022Cr17Ni12Mo2

06Cr19Ni13Mo3

06Cr17Ni12Mo2Ti

软态(S)、轻拉(LD)、冷拉(WCD

 

 

 

 

 

 

7.3.3力学性能应符合表6规定。

6

牌号

公称尺寸范围/

抗拉强度,Rm/N/mm2

12Cr17Mn6Ni5N

12Cr18Mn9Ni5N

12Cr18Ni9

06Cr19Ni9

10Cr18Ni12

06Cr17Ni12Mo2

 

0.1~1.00

1.00~3.00

3.00~6.00

600~120

 

1200~1500

1150~1450

1100~1400

950~1250

 

  二. 不锈钢绞线标准值
  《建筑用不锈钢绞线》JG/T200-2007规定:
  5.3.1不锈钢绞线其最小破断拉力应满足表2对应级别要求。
  5.5.1建筑用不锈钢绞线的结构与性能参数见表2。
  6  试验方法
  6.1  拉伸试验
  6.1.1 不锈钢丝强度试验按GB/T228-2002的规定执行。
  6.1.2不锈钢绞线最小破断拉力可采用下列试验方法:
  方法一:整绳破断拉力试验按GB/T8358的规定执行。
  方法二:最小破断拉力可按式(1)计算:
  Fm=(K•S•σb)/1000  (1)
  式中:
  Fm——不锈钢绞线最小破断拉力,单位为千牛(kN);
  K——不锈钢绞线强度折减系数(最小破断拉力系数),其中1×7和1×19结构绞线K值为0.87,1×37和1×61结构绞线K值为0.86;
  S——不锈钢绞线公称金属截面积单位为平方毫米(mm2);
  σb——不锈钢丝公称抗拉强度单位为兆帕(MPa)。

上一页12下一页

门窗幕墙第一手资讯! 上中国幕墙网 news.alwindoor.com 手机访问地址 3g.alwindoor.com
上一篇:青岛大剧院屋盖铝板格栅设计与施工(下)
下一篇:陶土板在外墙装饰上的应用    
【回到顶部】
 
 
  为了广泛征集行业新的研究成果,活跃学术气氛,充分发挥专家学者和广大科技工作者的积极性和创造性,铝门窗幕墙委员会每年年会期间,都会...
[正文][评论]
 
 
 
 

中国幕墙网版权和免责声明

版权声明: 本网站所有文章版权,归中国幕墙网和作者所共有,未经允许请勿转载。

转载要求: 转载的图片或者文件,链接请不要盗链到本站,且不准打上各自站点的水印,亦不能抹去本站水印。

隐私条款: 除非特别声明,否则文章所体现的任何观点并不代表中国幕墙网。
本站转载或引用文章若涉及版权问题请与我们联系,我们立即将其删除!

月精彩评论集锦
知识百科
月热点新闻推荐
月企业关注度排名
月产品人气值排名
客服电话:400-60-54100  传真:0832-2201099 销售值班电话:15023154960