《建筑用
不锈钢绞线》JG/T200-2007、《
建筑幕墙用钢索压管接头》JG/T201-2007自2007-07-01实施以来,对这两个标准的理解,以及执行JGJ102-2003 5.2.5条1款“高强钢绞线或不锈钢绞线的
抗拉强度设计值应按其极限抗拉
承载力标准值除以系数1.8,并按其等效截面面积换算后采用。当已知钢绞线的极限抗拉承载力标准值时,其抗拉
强度设计值应取该值除以系数1.8采用。”的规定,近年在实际设计计算时有不同的做法:
一.《
不锈钢丝》GB4240-2009
4 分类、牌号
钢丝按组织分为三类,其类别、牌号、状态及代号见表1。
表1
类别 |
牌号 |
交货状态及代号 |
奥氏体型 |
12Cr17Mn6Ni5N
12Cr18Mn9Ni5N
12Cr18Ni9
06Cr19Ni9
10Cr18Ni12
06Cr17Ni12Mo2
Y06Cr17Mn6Ni6Cu2
Y12Cr18Ni9
Y12Cr18Ni9Cu3
02Cr19Ni10
06Cr20Ni10
16Cr23Ni13
06Cr23Ni13
06Cr25Ni20
20Cr25Ni20Si2
022Cr17Ni12Mo2
06Cr19Ni13Mo3
06Cr17Ni12Mo2Ti |
软态(S)、轻拉(LD)、冷拉(WCD)
|
7.3.3力学性能应符合表6规定。
表6
牌号 |
公称尺寸范围/ |
抗拉强度,Rm/(N/mm2) |
《建筑用不锈钢绞线》JG/T200-2007规定:
5.3.1不锈钢绞线其最小破断拉力应满足表2对应级别要求。
5.5.1建筑用不锈钢绞线的结构与性能参数见表2。
6 试验方法
6.1 拉伸试验
6.1.1 不锈钢丝强度试验按GB/T228-2002的规定执行。
6.1.2不锈钢绞线最小破断拉力可采用下列试验方法:
方法一:整绳破断拉力试验按GB/T8358的规定执行。
方法二:最小破断拉力可按式(1)计算:
Fm=(K•S•σb)/1000 (1)
式中:
Fm——不锈钢绞线最小破断拉力,单位为千牛(kN);
K——不锈钢绞线强度折减系数(最小破断拉力系数),其中1×7和1×19结构绞线K值为0.87,1×37和1×61结构绞线K值为0.86;
S——不锈钢绞线公称金属截面积单位为平方毫米(mm2);
σb——不锈钢丝公称抗拉强度单位为兆帕(MPa)。