幕墙结构密封胶宽度不宜大于厚度,也不宜大于厚度的2倍什么意思?

回答:1  浏览:8313  提问时间:2013-2-16
我觉的既然不宜大于厚度了,还要再补充一点不宜大于厚度的2倍不是费话吗?(详见一级建造师考试实务关于幕墙施工技术结构胶部分)
登录后即可参与投票

最佳答案

没分也来做点小贡献:是建造师教材有误,正确解释条文应该是:硅酮结构密封胶的粘结宽度不应小于7MM,厚度不应小于6MM,粘结宽度宜大于厚度,但不宜大于厚度的2倍。隐框玻璃幕墙的硅酮结构密封胶的粘结厚度不应大于12MM。——引自《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003-5.6.1条文规定。