×关闭

×关闭

已解决问题

玻璃抗风压的问题

回答:1  浏览:6507  提问时间:2011-12-13
钢化玻璃规格为:750×3000mm,要承受2400P的风压,钢化玻璃最少厚度为多少?制作成夹层组合的话,夹层组合应该为多少啊!!!
登录后即可参与投票

最佳答案

具体要看你的支承条件,最终计算结果满足相对挠度小于玻璃短边尺寸/60的要求即可,对于你的玻璃板块,应是相对挠度小于750/60=12.5mm,该挠度不需要考虑薄板计算时挠度不大于薄板厚度的限制条件。
回答时间:2011-12-27

其他回答

我来回答: 回答即可得分。若被选为最佳答案,您可获得更多奖励分。 马上登录 没帐号?马上注册

  注册登录后回答,赢取积分!

点击刷新验证码

参与方式一
用户名:
密 码:
温馨提示:凡[百科软件]客户,均配套赠送有登录帐号,详见使用手册”前言P12“,若有问题,可直接与售后客服取得联系。 QQ:712050351 712050355 电话:0832-2201099
参与方式二
1.提问时不能联系专家;
2.回答时不能参与积分。
  瞧你那小样的相关问题