本篇文章内容由[中国幕墙网ALwindoor.com]编辑部整理发布:
上一期的白云在线,我们从铝合金门窗的安装、施工以及门窗密封胶的选用,给大家分析可能造成渗漏的原因。本期我们将针对上述渗漏问题的原因分析提出相应的解决方案,主要从铝合金门窗的密封设计为大家提供相应的解决方案。
1 铝合金门窗(词条“门窗”由行业大百科提供)洞口尺寸设计
铝(词条“铝”由行业大百科提供)合金门窗洞口尺寸的设计可以直接影响到铝合金窗框的安装和后期的使用性能。建筑外墙的洞口尺寸的施工尺寸误差一般远大于门窗加工的精度,就会导致实际安装位置在洞口定位的时候存在较大的偏差,不仅会对门窗安装带来一定的困难,影响门窗安装后的性能,甚至会导致铝合金门窗在后续的使用过程中发生渗漏。因此铝合金门窗和洞口的尺寸需要按照规范进行设计。
铝合金门窗洞口的尺寸设计参照标准有《建筑门窗洞口尺寸系列》GB/T 5824-2008、《建筑门窗洞口尺寸协调要求》GB/T 30591-2014。根据《铝合金门窗工程技术规程》DGJ32/J07-2005,“安装施工”第5.1条规定:门窗框与洞口的间隙,应视不同的饰面材料而定,一般可参考表5.1.1,见表1。
表1 门窗框与洞口的间隙
墙体饰面材料 |
门窗框与洞口的间隙(mm) |
一般粉刷 |
20―25 |
马赛克贴面 |
25―30 |
普通面砖贴面 |
35―40 |
泰山面砖贴面 |
40―45 |
花岗岩板材贴面 |
45―50 |
注:(1)门下部与洞口间隙还应根据楼地面材料及门下槛形式的不同进行调整,确保有槛平开门下槛上边与高的一侧地面平齐。
(2)无槛平开门框高比洞口高增加30mm。
2 铝合金窗框与洞口间隙填塞
铝合金门窗框与洞口之间预留伸缩缝是用于调节门窗因为温度变化导致的变形,需填充密封材料进行密封,但相关标准、规程和规范中对材料的要求存在差异。相关的标准中一般用弹性的发泡材料(聚氨酯泡沫填缝剂)进行密封,但有些也使用聚合物水泥防水砂浆进行分层填实密封。
根据《铝合金门窗工程技术规范》JGJ 214—2010第7.3.2条第6项规定:铝合金门窗框与洞口缝隙,应采用保温、防潮且无腐蚀性的软质材料填塞密实;亦可使用防水砂浆填塞,但不宜使用海砂成分的砂浆。使用聚氨酯泡沫(词条“聚氨酯泡沫”由行业大百科提供)填缝胶,施工前应清除粘接面的灰尘,墙体粘接面应进行淋水处理,固化后的聚氨酯泡沫胶缝表面应作密封处理。根据《建筑外墙防水工程技术规程》JGJ/T 235—2011第5.3.1 条规定:门窗与墙体间的缝隙宜采用聚合物水泥防水砂浆或发泡聚氨酯填充。
按照标准、规范以及规程的相关规定合理的进行铝合金门窗框与洞口间隙的密封,可以有效预防铝合金门窗框与洞口之间的渗漏问题。
3 接缝/凹槽的密封设计
门窗洞口间隙使用发泡剂等填充材料充填密封后,需要用密封胶嵌缝。此外窗框与保温层、外墙保护层之间预留沟槽/凹槽的也需要采用建筑密封胶填缝密封。
根据《建筑窗用弹性密封胶》JC/T 485—2007附录B第B.5.2条规定:接缝注涂密封胶深度决定于密封胶宽度,推荐以下值:
a) 密封胶最小宽度为6.5 mm时,深度为6.5 mm;
b) 嵌填混凝土、砌体或石材(词条“石材”由行业大百科提供)接缝时,缝宽在13 mm以下时,密封胶深度取同样尺寸;胶缝为(13~25)mm时,密封胶深度取缝宽的一半;缝宽为(25~50)mm时,密封胶深度不应大于13 mm;更宽的接缝,密封胶的深度应同制造方协商。
c) 对金属、玻璃等无孔材料接缝,缝宽为(6.5~13.0)mm时,密封胶深度不少于6.5 m;缝宽大于13.0 mm时,密封胶深度为(6.5~13.0)mm;再大的缝宽条件下密封胶深度不应大于13.0 mm。
《建筑接缝密封胶应用技术规程》T/CECS 581—2019中第5.5.1条也与上述要求一致,同时规定接缝密封胶嵌填最小宽度和厚度不应小于6mm。
门窗接口尺寸的设计会直接影响到铝合金门窗后期的密封效果,因此嵌缝密封时应该严格按照规范要求的尺寸进行施工,确保铝合金门窗接缝/凹槽的长效密封。
为更好地应对铝合金门窗的渗漏问题,除了在铝合金门窗的密封设计方面提出相应的应对方案,下一期的白云在线,我们还会从门窗密封胶的选用角度去应对铝合金门窗的渗漏问题,敬请关注。