    高度和高宽比是超高层结构设计的主要控制因素,也是决定结构刚度的重要指标。

  本篇文章内容由[中国幕墙网]编辑部整理发布:

  一、结构高宽比

  1.1概念

  ☞关于结构整体高宽比的讨论:

  ☞高度和高宽比是超高层(词条“超高层”由行业大百科提供)结构设计(词条“结构设计”由行业大百科提供)的主要控制因素,也是决定结构刚度的重要指标。

  ◆基底倾覆力矩与建筑高度的平方成正比

  ◆建筑顶部侧移与建筑高度的四次方成正比,并按结构宽度的三次方递减

  ☞超高层结构由于占地和功能的限制,基底尺寸通常不会过大,一般为60~80m左右,因此,对于超过400m以上超高层,高宽比一般为7~9。

  ☞高宽比直接与超高层结构的受力性态相关:

  ◆高宽比<4,剪切变形(词条“变形”由行业大百科提供)为主,类似框架结构受力性态

  ◆高宽比=4~6,弯剪变形

  ◆高宽比>6,弯曲变形为主,剪切变形引起的有害位移通常不足10%

  ☞关于结构整体高宽比的讨论:

  ☞当高宽比超过8时,通常外筒设计为巨型框架 或 巨型支撑框架(框筒),有效提高结构的抗侧刚度。

  ☞当高宽比超过8时,横风向效应显著增强,在八度设防以下地区,风荷载通常成为控制因素。

  ☞关于核心筒高宽比的讨论:

  ☞核心筒高宽比的影响:

  对于常规的框架-核心筒结构体系,核心筒承担着大部分剪力(词条“剪力”由行业大百科提供)和倾覆力矩,故核心筒高宽比也是一个重要参考因素。但对于超高层而言,巨型框架、支撑框筒等高度更大的外框结构常常取代了一般框架,因此,核心筒的承担剪力和倾覆力矩比例会降低。

  ☞核心筒面积比例:指核心筒的围合面积占楼面面积的比例,是另一个重要参考指标。

  ◆围合面积比例<20%,核心筒刚度偏弱,宜加强外框筒,采用支撑框筒或巨型结构

  ◆围合面积比例=20~30%,核心筒刚度适中

  ◆围合面积比例>30%,核心筒刚度较大,承担剪力和倾覆力矩比例大幅提高,应尤其注重核心筒的性能化设计及二道防线设计。

  1.2 典型超高层建筑(词条“超高层建筑”由行业大百科提供)高宽比

  二、伸臂桁架结构

  2.1概念

  ☞超高层建筑框架-核心筒结构体系,存在侧向刚度不足、核心筒倾覆力矩偏大的缺陷 。

  ☞通过设置抗弯刚度较大的伸臂桁架,连接核心筒和外框架,可将周边柱的轴向刚度用来增加结构的抗倾覆力矩,显著提高结构的抗侧刚度,减小核心筒倾覆力矩。

  2.2形式

  ☞形式1:两点连接方式;

  ☞形式2:单点上部连接方式;

  ☞形式3:单点下部连接方式;

  ☞形式4:单点中间连接方式。

  ☞伸臂桁架结构形式比较

  ☞采用SAP2000对各种伸臂桁架形式进行了极限承载力分析

  ☞伸臂桁架结构形式比较

  ☞伸臂桁架结构形式比较

  2.3连接节点

  ☞伸臂桁架与核心筒连接节点

  ☞伸臂桁架与框架柱连接节点

  ☞伸臂桁架与核心筒连接节点

  ◆方式1:伸臂桁架正方(工型),采用单板与墙体内钢骨连接。

  ◆方式2:伸臂桁架侧方(H型),采用双板在墙体内与钢骨连接。

  ☞伸臂桁架与框架柱连接节点

  ◆方式1:伸臂桁架正方(工型),采用单板与柱体内钢骨连接。

  ◆方式2:伸臂桁架侧方(H型),采用双板与柱体内钢骨连接。

  三、巨型框架柱设计

  3.1概念

  ☞巨型框架-核心筒结构中重要的受力构件(词条“构件”由行业大百科提供);

  ☞主要承担外筒重力荷载(词条“荷载”由行业大百科提供)和倾覆弯矩;

  ☞巨型柱的地位非常重要,对构件选型需要重点考虑。

  ☞上海中心巨型柱受力情况:

  竖向荷载分配:54%

  底部剪力分配:57%

  底部倾覆力矩分配:79%

  3.2形式

  ☞目前常用的两种构件形式:

  ◆1、SRC(词条“SRC”由行业大百科提供)型钢混凝土柱。包括:上海中心、深圳平安、上海环球金融中心等;

  ◆2、CFT钢管混凝土柱。包括:天津117、台北101、深圳京基中心等。

  ☞巨型钢管混凝土柱

  3.3受力性态(上海中心为例)

  ☞单工况作用下的轴力

  ☞小震组合——通高小偏心受压

  ☞中震震组合——1~2区为小偏压,3区为大偏压,4区为大偏拉,5~8区为小偏拉。

  ☞大震组合——通高-小偏心受拉

  3.4设计指标

  ☞材料:C70~C50;Q345GJ~Q390GJ

  ☞抗震等级:通高特一级

  ☞抗震性能目标:中震弹性、大震不屈服

  ☞轴压比限值:0.60 (1.2重力+1.3小震)

  ☞钢骨含钢率:标准段不小于4%,节点区及上下各一层范围内不小于5%,并根据节点计算的需要调整。

  ☞纵筋配筋率:标准段1.2%,节点区由于纵筋将被伸臂、环带桁架的杆件(词条“杆件”由行业大百科提供)截断,取0.8%。 ☞配箍率:不小于1.0%;

  ☞剪压比:V <= 1/γRE(0.36*βc*fc*b*ho)

  3.5 实例

  ➜金茂大厦

  ➜台北101

  ➜环球金融中心

  ☞连接节点

  ➜上海中心

  ☞8层巨型框架+6道伸臂+核心筒体系

  ☞巨型框架:8根巨柱+8道环带桁架

  ☞方案一:九肢格构式钢骨

  ◆九肢型钢分散布置,需通过缀板连接以协调抗力。但型钢肢数越多,传力越不直接,各肢协同工作的难度越大。

  ◆伸臂只和中间三肢型钢直接连接,需要通过大量的缀板连接后才能把力传递给其他六肢,传力途径不直接。

  ◆型钢间联系很弱,依靠缀板传力在节点区应力集中处,易产生纵向劈裂破坏和剪切破坏。

  ◆抗震性能不好。

  ☞方案二:‘王’字形实腹式钢骨

  ◆可有效解决协同抗力和剪切破坏两个关键问题。

  ◆钢骨内部形成约束混凝土,提高巨型柱的抗压能力和延性。

  ◆在节点区域与伸臂和环带桁架的连接较方便,伸臂和环带的力可直传递给整个钢骨。

  ◆钢骨可在工厂焊接完成,现场可整体吊装,减少了现场焊接量。

  ☞钢骨与伸臂的连接

  ☞承载力验算

  采用纤维单元法得到SRC巨型柱的空间屈服曲面。将巨型柱的内力状态和空间屈服曲面绘制在同一内力坐标下,进行比较,当荷载对应的空间点落在空间屈服曲面内时,则可以判定该构件满足承载力要求。

  ☞延性分析

  ☞钢骨吊装

门窗幕墙第一手资讯! 上中国幕墙网 news.alwindoor.com 手机访问地址 3g.alwindoor.com

原文地址:http://www.52mqw.com/info/2019-4-24/45930-1.htm
转载时需注明出处:中国幕墙网 点击查看 www.alwindoor.com
我要评论 (已有*人参与评论)
上一篇:超高层幕墙发生火灾,难道要靠人来浇灭?
    
【回到顶部】
   2018年是我国改革开放四十周年,是实现“十三五”规划承上启下的关键一年。随着中国特色社会主义进入了新时期,党的十九大提...