本篇文章内容由[中国幕墙网]编辑部整理发布:
在6月15日于加拿大多伦多结束的ASTM C24“第六届建筑密封胶/胶粘剂耐久性研讨会”中,来自世界各地的密封胶行业专家与学者针对不同议题做出报告。在本次的研讨会上,既有幕墙的安全性问题受到了与会专家与学者的普遍关注,多个报告都涉及到既有幕墙结构密封胶回访内容,其中既有幕墙上结构密封胶强度的检测,很多国际知名公司已经采用了“重新粘结法”。
值得一提的是,“重新粘结法”源自中国,由国内密封胶龙头企业——广州市白云化工实业有限公司率先提出!
由广州市白云化工实业有限公司张冠琦、蒋金博编写的《既有幕墙硅酮结构密封胶性能检测方法研究》论文,于2010年9月刊登在《中国建筑防水》杂志,并荣获二等奖!
“重新粘结法”是什么?
重新粘结法是一种对既有幕墙结构密封胶进行检测的方法,与普通的采用哑铃型试片的方法不同(因为试件形状不同,试验结果与国标没有可比性),其拉伸强度试验结果与采用GB 16776方法检测的结果具有可比性。因此,检测结果可以与相关标准规范的规定进行比照,判断结构密封胶的强度是否满足应用需求。
“重新粘结法”提出背景
在“重新粘结法”出现之前,既有幕墙结构密封胶评价方法主要有直接取样测试方法(如手拉试验+哑铃性试件、切割(词条“切割”由行业大百科提供)边框法),施加外力测量应变(如吸盘法、气囊法)、施加激励测量物理参数变化(如振动测试、功率谱法、应变法)等方法。但是,这些方法或不能提供结构密封胶强度数据,或对变脆结构密封胶无法检测,种种局限呼吁新的方法出现。
“重新粘结法”四大优点
采用“重新粘结法”来做既有幕墙结构密封胶的性能检测,能直接检测出结构密封胶的拉伸强度;检测结果可以作为评价结构密封胶安全性的依据;可以检测中空玻璃(词条“中空玻璃”由行业大百科提供)二道密封胶;可以检测变脆的结构密封胶。
白云化工首创“重新粘结法”
2005年,白云化工参加由中国建筑科学研究院主编的行业规范《既有幕墙可靠性鉴定及加固规程》的编写,开始开展既有幕墙结构密封胶检测方法的研究。
2010年,白云化工成功开发出能够检测既有幕墙中结构密封胶拉伸强度的检测方法。该方法简单易行,对既有幕墙的损伤小,可以多点取样,测得的拉伸强度对评价既有幕墙结构密封胶的安全性具有非常重要的作用。
2011年6月美国ASTM举办的“第四届建筑密封胶/胶粘剂耐久性会议”上,该方法首次在国际密封胶技术与标准权威论坛上公开,受到了与会者的普遍关注!
六年后的ASTM C24研讨会上,“重新粘结法”被国际密封胶学术界专家及同仁多次提及并实际应用于既有幕墙的检测工作上,也正说明了国际密封胶学术界专家及同仁对其的认可与肯定。
目前,该方法已写入广东省地方标准《建筑幕墙可靠性鉴定技术规程》,作为广东省既有幕墙结构密封胶安全性评价的方法。该方法也同时录入了JGJ T324-2014《建筑幕墙工程检测方法标准》和即将发布的《玻璃幕墙粘结可靠性检测评估技术规程》等行业标准。
白云化工首创的“重新粘结法”能得到国际密封胶行业专家与学者的普遍认同,充分展示了中国密封胶行业技术的发展与成熟,见证了以白云化工为首的中国密封胶企业的领先技术及对既有幕墙密封胶安全性关注的前瞻性及担当,再次彰显了大国品牌的魅力与不俗。