您的位置: 中国幕墙网 > 技术热点 > 新闻正文

建筑室外玻璃护栏设计研究

来源:《建筑幕墙创新与发展》  作者:黄庆文 梁少宁 国忠昊  日期:2017-4-24
页面功能 [字体: ] [ 打印 ] [ 投稿 ] [ 评论 ] [ 转发 ] [ 啄木鸟 ]
  提要:目前常用的建筑室外玻璃护栏根据其结构形式,可大致分为三种常见类型:框支承玻璃护栏、点支承玻璃护栏以及玻璃结构护栏,本文将对其所依据的国内外标准规范,以及这些标准规范中对功能用途、结构形式、所选用的荷载等方面的设计要素进行梳理和分析,以期找到建筑玻璃护栏标准化设计方法的途径。
  关键词:建筑玻璃护栏,框支承玻璃护栏,点支承玻璃护栏,玻璃结构护拦,标准化设计

  模型取单片10mm玻璃加载,面荷载为2623N/m2;约束特征为入槽玻璃面积。模型竖直方向为Y方向,垂直玻璃面为Z方向,平行玻璃面为X方向。按照支撑结构特点:对底边施加X,Y,Z三个方向平动,对入槽的玻璃面施加垂直玻璃面的平动约束。分析计算结果如图18、19、20所示。

图18 塔楼玻璃护栏面板正面强度(单位Pa)

图19 塔楼玻璃护栏面板背面强度(单位Pa)

  由分析结果可得,玻璃栏版强度值为13.6MPa,10mm钢化玻璃边缘强度为59MPa,强度满足要求。

图20 塔楼玻璃护栏面板风载变形分析

  变形结果为7.84mm。变形限值为660mm/60=11mm,变形满足要求。

  为满足工程设计及使用要求,塔楼的玻璃护栏还增加了使用活荷载(词条“活荷载”由行业大百科提供)校核,如图21所示,在面板上方玻璃边缘(安装扶手处)增加线性荷载,此处根据《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012),对模型施加了1.0kN/m的线性荷载,模型约束条件与上文相同。分析结果如图22,23所示。

图21 塔楼玻璃护栏活荷载加载

图22 塔楼玻璃护栏面板正面活载强度(单位Pa)

图23 塔楼玻璃护栏面板背面活载强度(单位Pa)

  活荷载作用强度为32.8MPa,小于10mm钢化玻璃边缘强度限值59.0MPa,满足要求。从强度计算结果可以得出应力最大值发生在支撑区上缘区域。

  4 结构安全设计要点

  由上述工程案例的分析过程和结果可知,要确保项目玻璃护栏的结构安全,在护栏系统的结构设计上,除了必须遵守现有的规范和标准,还应注意以下几点:

  (1) 玻璃栏板支撑条件确定

  包括玻璃四边支撑,四点支撑,三边支撑,两边支撑,单边支撑等,并确认支承条件成立的前提。如在上文案例中的塔楼玻璃护栏,要达到完全依靠玻璃面板作为支承结构对系统的进行固定,必须对其入槽深度、支座长度有严格要求。但国内现行的规范,对此大多没有严格规定,经过本文调查得知,国内目前仅有少数地方性标准对此做出了要求。如《重庆市建筑护栏技术规程》(DBJ50-123-2010)的5.4.3,要求全玻璃护栏(即本文的玻璃结构护栏)栏版嵌入深度不小于200mm,但槽式支座的长度却无明确规范要求。而经过本文调查,在我国香港地区的屋宇署一份关于防护性建筑护栏的推荐性技术文件中查到相关技术要求,该文件基于香港地区的设计风压(词条“风压”由行业大百科提供)规范及英标BS6180做出如下规定:推荐单边支撑结构的玻璃护栏采用通长夹持底部固定支座设计(即通长入槽设计),玻璃夹持深度不小于100mm,夹具(词条“夹具”由行业大百科提供)壁厚不小于12mm,槽体与主体结构连接的锚栓(或埋件)间距最大为500mm。借鉴他乡之石,本文认为这些细则均值得为为进一步深入研究做参考。

  (2) 玻璃栏板抗冲击性

  玻璃护栏还应关注其抗冲击荷载的性能,这一点在现行国内规范也有相应的要求。如《建筑玻璃应用技术规程》(JGJ 113)中规定了玻璃结构护栏的最小16.76mm的栏板钢化夹层玻璃厚度,以及适用范围:距离楼地面高度不大于5m。同时规程还参考了澳大利亚标准《建筑玻璃的选择》(AS1288)中建筑平板玻璃(包括栏板)的最大许用面积。GB50009则区分了加载到玻璃上和独立扶手的两种冲击荷载,一些特殊居住及公共建筑如住宅、宿舍、学校、医院等,除了需考虑栏杆顶部的1.0kN/m的水平荷载,还应考虑其1.2kN/m的竖向荷载,且水平荷载与竖向荷载应分别考虑。

  (3) 玻璃护栏的玻璃配置选择

  玻璃护栏栏板建议优先选用半钢化夹层玻璃或者钢化夹层(词条“夹层”由行业大百科提供)玻璃。不管是国内规范还是国外标准,一般均对玻璃护栏的玻璃配置做出相应性的指导意见,虽然不排除在局部位置(如用作室内人行疏导设施的护栏)可采用单片玻璃,大部分国家均将钢化夹层玻璃作为首选。

  (4) 玻璃护栏系统构配件的材料和截面

  玻璃护栏系统的支撑及连接件(词条“连接件”由行业大百科提供)的材料和截面选择,同样也是其系统结构安全的关键技术要点之一。一般而言,除了玻璃结构护栏之外,其它结构形式的玻璃护栏通常都采用钢材不锈钢铝型材龙骨作为其系统的主受力构件,但设计过程中,其材质及截面不但应能通过最不利荷载情况的计算校核,还应符合现有规范及标准的要求。一旦出现诸如外观或构造方面的特殊要求与结构安全性能发生冲突,应保障系统安全性。

  5 实现技术标准化的展望

  综上所述,建筑室外玻璃护栏的结构安全性能研究在目前而言还是一个较新的技术课题,目前国内

  还没有较为完备的专业性规范及标准作为设计及施工的指导依据。与此同时,新建玻璃护栏工程的技术安全问题日益突显,如何解决这一矛盾,成为目前玻璃护栏产业亟需解决的焦点问题。本文通过对相关现行技术标准及工程案例的研究及分析,以及对常见玻璃护栏结构安全设计要点的总结,希望能对促进今后建筑室外玻璃护栏技术的标准化设计工作贡献绵薄之力。

  参考文献

  [1]中华人民共和国住房和城乡建设部.GB50009-2012,建筑结构荷载规范[S].北京:中国建筑工业出版社,2012.

  [2]中华人民共和国住房和城乡建设部.JGJ113-2015,建筑玻璃应用技术规程[S].北京:中国建筑工业出版社,2015.

  [3] 中华人民共和国住房和城乡建设部.JGJ102-2003玻璃幕墙工程技术规范[S].北京:中国建筑工业出版社,2003.

  [4] 中华人民共和国住房和城乡建设部.JGJ102-2003玻璃幕墙工程技术规范[S].北京:中国建筑工业出版社,2003.

  [5]中华人民共和国住房和城乡建设部.JG/T 342-2012,建筑用玻璃与金属(词条“金属”由行业大百科提供)护栏[S].北京:中国建筑工业出版社,2012.

  [6] 中华人民共和国住房和城乡建设部.JG/T 138-2010,建筑玻璃点支承装置[S].北京:中国建筑工业出版社,2010.

  [7] 中华人民共和国住房和城乡建设部. JG/T 138-2010,建筑玻璃点支承装置[S].北京:中国建筑工业出版社,2010.

  [8]重庆市城乡建设委员会. DBJ50-123-2010,重庆市建筑护栏技术规程[S].重庆:重庆市城乡建设委员会,2010.

  [9]American Society for Testing and Materials. ASTM E2358-04:2010,StandardSpecification for the Performance of Glass in Permanent Glass Railing Systems, Guards, and Balustrades [S].2010.

  [10] BSI Standard Publication.BS 6399-2:1997,Loading for bulidings-Part2:Code of Practice for wind Load[S].1997.

  [11]Australian Standard.AS 1288-2006,Glass in Building—Selection and installation[S].2006.

  [12] BSI Standard Publication. BS 6180-2011,Barriers in and about buildings - Code of practice

  [S].2011.

本文摘自:《建筑幕墙创新与发展》未经许可不得转载

门窗幕墙第一手资讯! 上中国幕墙网 news.alwindoor.com 手机访问地址 3g.alwindoor.com

上一页12下一页

专家介绍

 黄庆文

铝门窗幕墙委员会专家组

工作单位:广东世纪达建设集团有限公司

技术职称:高级工程师

专业:个人业绩 主编了《点支式玻璃幕墙工程技术规程》CECS127-2001,参编了《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003、国标《建筑幕墙》、《建筑玻璃采光顶》、《既有建筑幕墙鉴定与加固规程》、《铝合金结构设计规范》、《采光顶与金属屋面工程技术规范》、《建筑幕墙检测标准》、《铝合金门窗》等标准; 参与了《点支式玻璃幕墙支承装置》及《钢拉索柱型接头》等标准的审查工作; 发表过《点式全玻璃幕墙结构设计简介》(铝门窗幕墙行业年会论文集)、《南京奥林匹克体育中心游泳馆单层索网采光顶的设计》(铝门窗幕墙行业年会论文集)、《提倡个性设计,争做精品工程》(铝门窗幕墙行业年会论文集)、《高强单片防火玻璃在建筑中的应用》(《建筑学报》2002.2)等多篇论文; 参与发明了四项实用新型专利——钢桁架端部支座头万向调节机构、背栓式金属板干挂幕墙、幕墙用可调角度转角型材系统、木质格珊装饰系统。

专长:建筑幕墙、屋面设计与施工管理、钢结构设计

原文地址:http://www.52mqw.com/info/2017-4-24/42908-1.htm
此文由 中国幕墙网 点击查看 www.alwindoor.com 收集整理,未经许可不得转载!
我要评论 (已有*人参与评论)
上一篇:苏州中心大鸟型采光顶幕墙设计概述
    
【回到顶部】
   2018年是我国改革开放四十周年,是实现“十三五”规划承上启下的关键一年。随着中国特色社会主义进入了新时期,党的十九大提...
[正文]  [评论]

中国幕墙网版权和免责声明

版权声明: 本网站所有文章版权,归中国幕墙网和作者所共有,未经允许请勿转载。

转载要求: 转载的图片或者文件,链接请不要盗链到本站,且不准打上各自站点的水印,亦不能抹去本站水印。

隐私条款: 除非特别声明,否则文章所体现的任何观点并不代表中国幕墙网。
本站转载或引用文章若涉及版权问题请与我们联系,我们立即将其删除!

月精彩评论集锦
  • 浙江华成有机硅,在幕墙工程是可信任,是性价比最高的,这同企业的理念是一致的,我的一个10万方的工程就是甲方通过工厂实地考查,最终确认的,HC000耐侯胶,HC7000结构胶,HC9000结构胶(认证)。用下来确实不错,我有一说一,好就是好,这是我的心得,故向大家推荐
    来自 115.236.39.226 的用过浙江华成有机硅的心得对2010年度“建筑用硅酮结构密封胶”产品展播的评论
  • 一生平安
    来自 182.135.64.76 的读者对四川雅安芦山县发生7.0级地震的评论
  • 广州新展的胶比较好打,是用油过多,问题大;胶收缩也厉害,不宜高档定位用。
    来自 120.40.117.157 的读者对2010年度“建筑用硅酮结构密封胶”产品展播的评论
  • 其实大牌子名声好,其它胶不一定就差,我用的曼卡特胶也很不错的,相容性很好。
    来自 114.222.29.163 的读者对2010年度“建筑用硅酮结构密封胶”产品展播的评论
  • 20楼的,据我了解,中冠胶大多数都是灌装的,买的一家上海胶厂,“港玖”的桶装胶,有的还过了使用期限的,自己组织人员来包装。品质根本无法保证。
    来自 182.135.64.76 的读者对2010幕墙门窗行业产品选用指南的评论
  • 安泰胶之所以大家都认可,是因为它的133防水胶价位便宜吧?我以前外墙基本都用它,后来用广州汇东的682,感觉后者更甚,建议同行朋友试试。
    来自 111.174.152.36 的读者对2010幕墙门窗行业产品选用指南的评论
  • CCTV真的很了不起! 你去看看,盛兴只做了个侧面的裙楼部分,他能做得了主体吗? 北京江河CCTV项目部已经成为了现在中国高端幕墙小组的领袖!
    北京江河,我看好你...
    来自 218.85.105.184 的中国幕墙网读者对奥运建筑的幕墙外衣——为最爱的奥运工程喝彩的评论
  • 你不清楚幕墙的工作者的辛苦,你没干过设计,所以你的发言具有片面性。
    来自 60.190.252.198 的读者对幕墙设计人员流动现状的评论
知识百科
月热点新闻推荐[TOP10]
月企业关注度排名
月产品人气值排名
客服电话:400-60-54100  传真:0832-2201099 值班电话:15023154960