本文摘自:《建筑幕墙创新与发展》未经许可不得转载
1 前言
地板玻璃在室内外都有应用,特别是大型公共建筑(词条“公共建筑”由行业大百科提供),地板玻璃是很常见的。近几年在一些旅游景点也设置有玻璃栈道,让人们享受走在上面心理发抖、两腿哆嗦、两眼眩晕、大脑空白的感觉。走在玻璃栈道上之所以感到如此恐怖是因为其一地板玻璃是透明的,走在上面人会有凌空感;其二走在上面的人时刻担心地板玻璃会破碎,因为日常生活给人的经验是玻璃板非常脆,很容易破碎。尽管玻璃是脆性材料,不宜作为结构材料使用,但是只要严格按照《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113选择玻璃和设计,是可以制作出安全可靠的地板玻璃的。本文依据《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113详述地板玻璃的应用技术要点。
2 玻璃选择
玻璃为脆性材料,易破裂,钢化玻璃有自爆现象,而且有局部破坏时整体立即爆裂(词条“爆裂”由行业大百科提供)的破坏特点,因此 ,应当考虑当有一层玻璃破坏时,地板玻璃仍然有足够的承载力(词条“承载力”由行业大百科提供),所以地板玻璃必须采用夹层玻璃。点支承地板玻璃在支撑点会产生应力集中,钢化玻璃强度较高,可减少玻璃破坏,所以点支撑地板玻璃必须采用钢化夹层玻璃。地板玻璃必须采用夹层玻璃是强制性条文,必须执行。地板夹层玻璃的单片厚度相差不宜大于3mm,且夹层胶片厚度不应小于0.76mm。框支承地板玻璃单片厚度不宜小于8mm,点支承地板玻璃单片厚度不宜小于10mm,由于对地板玻璃变形要求极严格,因此应尽量采用厚玻璃。楼梯踏板玻璃表面应做防滑处理,避免行人滑倒发生意外。除非作观光玻璃栈道,地板玻璃宜作非透明处理,表面行走在地板玻璃上的人恐慌和不雅透视。地板玻璃的孔、板边缘均应进行机械磨边和倒棱,磨边宜细磨,倒棱宽度不宜小于1mm,细磨边可消除玻璃加工过程中产生的玻璃边缘微裂缝,提高玻璃强度。
3 构造要求
地板玻璃宜采用隐框支承或点支承。点支承地板玻璃连接件宜采用沉头式或背栓式连接件。地板玻璃为供人行走及放置家具等的地面,故不适合有凸出地面的连接件等妨碍人行的物体。见下图:
图1 隐框地板玻璃
图2 点式地板玻璃
地板玻璃之间的接缝不应小于6mm,采用的密封胶的位移能力应大于玻璃板缝位移量计算值。硅硐建筑密封胶填塞的缝隙可以释放温度应力和消除装配误差。胶缝小于6mm时很难保证施工质量。胶条(词条“胶条”由行业大百科提供)在人行或外力作用下有脱落(词条“脱落”由行业大百科提供)的可能,因此不提倡使用普通的胶条密封。地板玻璃及其连接应能够适应主体结构的变形。
4 结构设计
地板玻璃承受的风荷载和活荷载应符合现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB50009的规定。地板玻璃不应承受冲击荷载。玻璃属于脆性材料,而且还存在整体破坏的危险。因此不应承受动荷载。动荷载是指动态作用使地板玻璃产生的加速度不可忽略不计的作用。例如较大的设备震动等。人行及人的冲击荷载对地板玻璃产生的加速度一般均可忽略不计,属于静荷载。地板玻璃板面挠度不应大于其跨度的1/200。对框支承地板玻璃,跨度是指短边边长;对点支承地板玻璃,跨度是指支承点间长边边长。玻璃地板也是地板的一种,走在上面应给人以安全感,特别是玻璃地板更是如此,所以对地板玻璃挠度变形应严格限制,本条参考《混凝土结构设计规范》GB50010中对屋盖(词条“屋盖”由行业大百科提供)、楼板及楼梯的挠度限值。地板玻璃由于承受永久荷载,因此其设计许用强度采用长期荷载作用下玻璃强度设计值。
地板玻璃最大应力不得超过长期荷载作用下的强度设计值,玻璃在长期荷载作用下的强度设计值可按《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113采用。
4.1框支承地板玻璃设计计算
框支承地板玻璃强度计算时,应取夹层玻璃的单片玻璃计算。夹层玻璃是由两层以上单片玻璃组合而成,因此夹层玻璃的强度取单片玻璃核算。夹层玻璃每片玻璃的变形是完全相同的,因此荷载分配系数服从玻璃厚度三次方关系。夹层玻璃可等效成一片单片玻璃,其厚度称为等效厚度。由于地板玻璃变形限制很严,一般允许变形不超过玻璃板厚。此时其几何非线性效应不明显,可以按照线性方法计算,计算精度满足工程需要。具体计算如下:
作用在夹层玻璃单片上的荷载可按下式计算:
式中: —分配到第i片玻璃上的荷载基本组合设计值;
—第i片玻璃的厚度;
—夹层玻璃的等效厚度;
—作用在地板玻璃上荷载基本组合设计值。
夹层玻璃的等效厚度 可按下式计算:
式中:—夹层玻璃的等效厚度;
—分别为各单片玻璃的厚度;
—夹层玻璃的层数。
夹层玻璃中的单片玻璃的最大应力可用有限元方法计算,也可按下式计算:
式中: —第i片玻璃的最大应力, ;
—作用于第i片地板玻璃的荷载基本组合设计值, ;
—矩形玻璃板短边边长,mm;
—玻璃的厚度,mm;
-弯矩系数,可根据玻璃板短边与长边的长度之比按表1取值。
表1四边支承玻璃板的弯矩数
|
0.00 |
0.25 |
0.33 |
0.40 |
0.50 |
0.55 |
0.60 |
0.65 |
|
0.1250 |
0.1230 |
0.1180 |
0.1115 |
0.1000 |
0.0934 |
0.0868 |
0.0804 |
|
0.70 |
0.75 |
0.80 |
0.85 |
0.90 |
0.95 |
1.00 |
— |
|
0.0742 |
0.0683 |
0.0628 |
0.0576 |
0.0528 |
0.0483 |
0.0442 |
— |
注:是玻璃板短边与长边的长度之比。
计算框支承地板夹层玻璃的最大挠度可按等效单片玻璃计算。计算框支承地板夹层玻璃的刚度时,应采用夹层玻璃的等效厚度。在垂直于玻璃平面的荷载作用下,框支承地板玻璃的单片玻璃的最大挠度,可用有限元方法计算,也可按下列公式计算:
式中: —在垂直于地板玻璃的荷载标准组合值作用下最大挠度,mm;
—垂直于该片地板玻璃的荷载标准组合值, ;
—挠度系数,可根据玻璃短边与长边的长度之比按表2选用;
—玻璃的刚度, ;
—玻璃的弹性模量,可按0.72 *105取值 ;
—泊松比,可按0.2取值。
表2四边支承板的挠度系数
|
0.00 |
0.20 |
0.25 |
0.33 |
0.50 |
0.55 |
0.60 |
0.65 |
|
0.01302 |
0.01297 |
0.01282 |
0.01223 |
0.01013 |
0.00940 |
0.00867 |
0.00796 |
|
0.70 |
0.75 |
0.80 |
0.85 |
0.90 |
0.95 |
1.00 |
— |
|
0.00727 |
0.00663 |
0.00603 |
0.00547 |
0.00496 |
0.00449 |
0.00406 |
— |
注:是玻璃板短边与长边的长度之比。
4.2 四点支承地板玻璃设计计算
四点支承地板玻璃的单片玻璃最大应力可用有限元方法计算,也可按下式计算:
式中: —第i片玻璃的最大应力, ;
—作用于第i片地板玻璃的荷载基本组合设计值, ;
—支承点间玻璃面板长边边长,mm;
—玻璃的厚度,mm;
—弯矩系数,可根据支承点间玻璃板短边与长边的长度之比按表3取值。
表3四点支承玻璃板的弯矩系数
|
0.00 |
0.20 |
0.30 |
0.40 |
0.50 |
0.55 |
0.60 |
0.65 |
|
0.125 |
0.126 |
0.127 |
0.129 |
0.130 |
0.132 |
0.134 |
0.136 |
|
0.70 |
0.75 |
0.80 |
0.85 |
0.90 |
0.95 |
1.0 |
— |
|
0.138 |
0.140 |
0.142 |
0.145 |
0.148 |
0.151 |
0.154 |
— |
注:是玻璃板短边与长边的长度之比。
夹层玻璃的挠度可按单片玻璃计算,但在计算玻璃刚度 时,应采用等效厚度 。在垂直于玻璃平面的荷载作用下,单片玻璃跨中挠度可用有限元方法计算,也可按下列公式计算:
式中: —在垂直于该片地板玻璃的荷载标准值作用下的挠度最大值,mm;
—垂直于该片地板玻璃的荷载标准组合值, ;
—挠度系数,可根据玻璃支承点间短边与长边的长度之比按表4选用;
—玻璃的刚度, ;
—玻璃的弹性模量,可按0.72 取值;
—泊松比。
表4四点支承板的挠度系数
|
0.00 |
0.20 |
0.30 |
0.40 |
0.50 |
0.55 |
0.60 |
0.65 |
|
0.01302 |
0.01317 |
0.01335 |
0.01367 |
0.01417 |
0.01451 |
0.01496 |
0.01555 |
|
0.70 |
0.75 |
0.80 |
0.85 |
0.90 |
0.95 |
1.0 |
— |
|
0.01630 |
0.01725 |
0.01842 |
0.01984 |
0.02157 |
0.02363 |
0.02603 |
— |
注:是玻璃板短边与长边的长度之比。
5 结束语
门窗和玻璃幕墙是建筑玻璃应用于建筑的四个立面,采光顶是建筑玻璃应用于建筑的第五面,地板玻璃可称为建筑玻璃应用于建筑的第六面,地板玻璃的采用标志着建筑玻璃在建筑物上的全面应用。
本文摘自:《建筑幕墙创新与发展》未经许可不得转载