公、母立柱上施加线荷载为
;铝合金型材设计强度为
根据《铝合金结构设计规范》,公立柱考虑折减的截面抵抗矩
,母立柱考虑折减的截面抵抗矩
。依据《铝合金结构设计规范》附录C计算整体稳定系数,采用有限元软件Workbench分别计算公、母立柱的一阶屈曲因子,并求出各自临界稳定弯矩,其一阶屈曲模态见图9。


由图9可知,公、母立柱的一阶屈曲因子分别为0.393和0.232。
同时考虑局部稳定和整体稳定的计算过程和计算结果见表7。
只考虑局部稳定,不考虑整体稳定,由弹性抵抗矩按照纯强度进行承载力计算,计算过程和计算结果见表8。
整体稳定和局部稳定均不考虑,由弹性抵抗矩按照纯强度进行承载力计算,计算过程和计算结果见表9。
表7 计算过程和结果



3.2 英国规范
参考英国标准《Structural use of aluminium》,铝合金型材设计强度为
。同时考虑局部稳定和整体稳
定的计算过程和计算结果见表10。
只考虑局部稳定,不考虑整体稳定,由弹性抵抗矩按照纯强度进行承载力计算。计算过程和计算结果见表11。
整体稳定和局部稳定均不考虑,由弹性抵抗矩按照纯强度进行承载力计算,计算过程和计算结果见表12。