本篇文章内容由[中国幕墙网]编辑部整理发布:
超强台风“莫兰蒂”的袭击,给厦门的门窗幕墙建筑,带来了打击;同时,也给相关的管理机构、施工单位,设计审图院所和材料供应商上了印象深刻的“一堂课”。在惋惜损失的同时,我们更应该鼓起勇气,通过总结经验,仔细分析,找到问题、解决问题,在下一次迎接挑战时,能够更加的成熟和稳健。中国幕墙网ALwindoor.com特别整理,来自工地一线拥有丰富经验的施工管理者,针对“幕墙防台风设计和灾前、灾后处理办法”撰写的相关文章,分享给广大读者!
背景:第14号台风“莫兰蒂”,于2016年9月15日凌晨3时05分在厦门以强台风级别登陆,登陆时最大阵风17级以上,中心最大风力达15级,48米/秒,中心气压945帕,为建国以来厦门遭遇的最强级别台风。本次台风不但对厦门地区的房屋、树木、景观、电力、交通等造成了极大的破坏,也给建筑幕墙(词条“建筑幕墙”由行业大百科提供)造成了不同程度的损坏。据初步调查,很多建筑幕墙受损,少数受损比较严重,个别项目玻璃破损高达70%以上。经过分析,虽然此次台风的实际风力超出幕墙风荷载设计值是幕墙破坏最为主要的原因,但也不排除某些项目上设计取值偏低、材料配置不足、施工质量差以及防范台风意识不强等因素。
一、设计总结与建议
1、结构设计很有必要
严格注意结构计算;重视结构安全等级,幕墙构件在结构计算时均需提高了安全系数,使每个构件均有足够强度余量,以应对超强台风所带来的冲击与伤害。
各构件计算:
A、面材:在提高安全系数的前提下,需经过严格计算确保玻璃的安全性。
B、龙骨:主受力铝型材最小设计厚度及局部加厚设计,需满足连接构造要求。
C、结构胶:尽量采用超高性能硅酮结构密封胶,提高幕墙的安全系数。
D、连接节点设计必须满足构造要求,确保可靠安全。
2、加工前实验验证
抗风压性能检测:在设计完成后,大规模加工前,需按1:1比例制作测试模型,并到具有检测资质的质量检测中心进行相关性能检测,只有检测合格经过验证的幕墙系统方可进入加工阶段。
建议:适当提高基本风压
基本风压应按本规范附录D.4中附表D4给出的50年一遇的风采用,但不得小于0.3kN/㎡。
对于高层建筑、高耸几个以及对风荷载比较敏感的其他结构,基本风压应适当提高,并应由有关的结构设计规范具体规定。
资料表明,修订后的基本风压位与原规范的取值相比,总体上虽已提高了10%.但对风荷载比较敏感的高层建筑和高耸结构,以及自重较轻的钢木主体结构,其基本风压值仍可山各结构设计规范,根据结构的自身特点,考虑适当提高其爪现期;对于围护结构,其重要性与主体结构相比要低些,可仍取50年;对于其他设计情况,其重现期也可由有关的设计规范另行规定,或由设计人员自行选用。
915“莫兰蒂”台风登陆时,厦门地区各大桥的平均风(米/秒)阵风(米/秒)
海沧大桥30.3(11级)39.3(13级)
厦门大桥28.4(10级)42.7(14级)
集美大桥35.2(12级)50.8(15级)
杏林大桥36.9(12级)57.6(17级)
五缘大桥49.6(15级)64.2(17级)
大嶦大桥42.1(14级)54.2(16级)
同安大桥39.1(13级)54.6(16级)
后续风力还有继续增加的趋势,建议:一定注意建筑风载最大区域。
1.正压 按表7.3.1采用
2.负压区
——对墙面,取-1.0;
——对墙角边,取-1.8;
——对屋而局部部位(周边和屋而坡度大于1护的屋脊部位),取一2.2
一对檐口、雨篷、遮阳板等突出构件,取-2.0.
注:对墙角边和屋面局部部位的作用宽度为房屋宽度的0.1或房屋平均高度的0.4,取其小者,但不小于1.5m.
考虑群体建筑效应 风气流因进入夹道而加速,荷载变大
当多个建筑物,特别是群集的高层建筑,相互间距较近时,宜考虑风力相互干扰的群体效应;一般可将单独建筑物的体型系数u:乘以相互干扰增大系数,该系数可参考类似条件的试验资料确定:必要时宜通过风洞试验得出。
当建筑群,尤其是高层建筑群,房屋相互间距较近时,由于旋涡的相互干扰,房屋某些部位的局部风压会显著增大,设计时应予注意。对比较重要的高层建筑,建议在风洞试验中考虑周田建筑物的干扰因素.
根据国内有关资料(张相庭:《工程抗风设计计算手册》,中国建筑工业出版社,1945,第72一73页),提供的增大系数,是根据国内试验研究报告取较低的下限而得出,其取值基本上与澳大利亚规范接近。当与邻近房屋的间距小于3.5倍的迎风而宽度且两栋房屋中心连线与风向成45.时,可取大值;当房屋连线与风向一致时,可取小值:当与风向垂直时不考虑:当间距大于7倍的迎风而宽度时,也可不考虑。
适当增大中空玻璃外片的承载能力
节点设计中的节点考量
◆设计大开启扇,容易掉落;设置的开启扇越多,幕墙体系漏水隐患越多。解决办法:采用穿轴式开启扇,可很大程度防止开启扇掉落;开启位置采用多道防水胶条,尽可能减少雨水渗漏;开启扇框组角加钉,防止掉角。
二、加工制造总结与建议
1、加工过程控制
玻璃检测包括:玻璃检测、检查玻璃的外观、检测玻璃表面的平整度、检查玻璃应力,中空玻璃单元填充气体检查等。
铝型材切割加工:铝型材切割检测
2、组装过程控制
幕墙打胶主要包括:打胶检测、拉力实验、割胶测试、蝴蝶均匀性测试等。
结构胶的兼容性主要是通过蝴蝶实验和剥离实验完成。
3、固化工程控制
幕墙通过一段时间的固化后,对产品进行装配,对产品装配要进行详细的检测。
4、包装过程控制
三、现场安装总结与建议
台风到来之前两天,现场必须以清理场地为主,对堆放在楼内和临边的材料,进行集中堆放到避风的地方,对于板类材料,进行捆绑严实和堆放在避风区域。避免出现封修板以及铝板之类的材料吹落到路面伤人伤物。对库房内容易受潮的材料进行包裹保护并移动到高处。
台风来之前,考虑台风之后城市基本停水停电,台风之前储备好工人的生活用品以及常用药品,桶装水以及食品。台风到来之前,收拾完现场以后,尽量保证工人迁移到裙楼或者外面休息,临时板房安全性差,一旦出现倒塌,容易造成伤亡事故。
开启扇要关闭
上墙幕墙的开启扇,必须全部关闭锁死,为了避免后期有工人进入塔楼避难,最好贴上警示标语禁止开启,因为开了以后台风作用下就根本无法关闭,所以出现台风的时候,最好建议工人进入地下进行避难或者在裙楼避难,尽量不要上塔楼进行避难。容易造成人员伤害。
在台风来之前将所有吊蓝、炮车等的钢丝绳、电缆全部拆除,吊篮固定在楼内,避免造成台风来吹打坏外饰面玻璃铝板。
灾后及时清理吹掉吹飞的杂物,避免二次伤害出现。如果现场围挡之类的损坏,及时安排工人进行夜间看护,避免材料被人偷盗。
注意:灾后管理人员即刻到场(原则是台风过后,当天内到场,组织、解决上述问题),以及完善灾后清理,避免次生灾害,同时第一时间,准备灾后及时的补料,报告及保险。
◆蜂窝铝板石材(词条“石材”由行业大百科提供)采用背栓(词条“背栓”由行业大百科提供)式,背栓容易脱胶,导致板块坠落。解决办法:采用拉铆钉(词条“拉铆钉”由行业大百科提供)将石材板块挂件固定于蜂窝铝板内层。
四、使用维护总结与建议
灾后清理避免损失
灾后清理,避免次生灾害
现场的所有翻窗(词条“窗”由行业大百科提供)必须检查是否全部关好,执手(词条“执手”由行业大百科提供)是否完好,如果执手已经损坏必要时用钉固定。
及时做到:
灾后清理,及时补料下单(保险)
灾后清理,避免次生灾害
灾后及时维修,幕墙检测
A、台风过后,需对周围马路进行检查清理,查看是否有因台风吹下的玻璃、铝板以及其它材料。
B、组织人员对每层楼内进行检查和清理,避免材料或其它垃圾因超强台风被吹到临边而造成安全隐患或二次灾害。
C、对已安装完的幕墙进行逐层检查,包括玻璃、铝板面材以及龙骨、装饰构件等。
前瞻眼界和预防意识,加上可靠有效的防范措施,是幕墙工程应对台风时的关键保障。