达到A类防火等级的防火幕墙系统在要求的耐火时间段内,例如30,60和90,120分钟内,不仅能有效地挡火, 还必须满足背火面温度升高最高不超过140°C。这种结构无疑非常适用于建筑物的逃生通道或者楼梯间。
防火玻璃屋面(防火完整性),在实际应用中有很重要的意义。目前《建规》中只对屋顶承重构件的耐火极限做出了规定。由于玻璃屋面系统中的玻璃必须采用夹胶玻璃,因此一旦火灾发生,如果玻璃及支撑玻璃的框架体系在短时间内就会垮塌,砸伤屋顶下面逃生的人。因此,对玻璃屋顶的防火做出要求是非常必要的。防火玻璃屋顶系统在欧洲已经有了非常成熟的技术指值得我们借鉴。
工程案例1:建筑设计要求采用90分钟完整性防火玻璃。工程中选用了瑞士严实精细钢型材防火框架系统:
由于是室内幕墙,考虑到对于气密水密的要求不高,我们选用了瑞士严实VISS DV系统。该系统构造简洁,满足室内使用条件。胶条全部采用阻燃材料,除了铝合金装饰面板(词条“饰面板”由行业大百科提供)外,其他材料均采用钢或者不锈钢制作。玻璃为单层防火玻璃。
工程案例2:建筑设计要求有室外隔热90分钟(甲级)防火幕墙。由于是室外幕墙,对于气密水密的要求较高,工程中选用了严实VISS TV系统。该系统构造设计考虑了等压腔原理,内侧胶条连续成一个整体,通过胶条的构造使结露水和可能的渗漏水排出室外,实现了二次排水。胶条全部采用阻燃材料,除了铝合金装饰面板外,其他材料均采用钢或者不锈钢制作。外片玻璃为双层夹胶玻璃,内侧为复合防火玻璃。
3.防火玻璃窗设计和应用
防火玻璃窗主要有两种形式,固定防火窗和可开启防火窗。固定式防火窗的构造比较简单,只需要根据性能的要求选择对应性能的玻璃和框架即可。
对于开启式防火窗,在《建规》中多把它和防火门归为一类,且均规定防火窗应具备自动关闭的功能。防火门多用于室内,目的是控制人员的通行或者逃生。开启窗多则用于外墙上来通风。而用于外墙上的开起窗,在火灾发生时,若自行关闭,则室内的烟气不能排除室外,是否反而不利于室内人员的疏散和存活呢?而在室内使用开启式防火窗,交换室内的空气的必要性似乎也不大。所以防火开启窗的这一提法还有待进一步考证。
结 论
综上所述,我国目前对于防火玻璃幕墙及门窗系统的设计和使用与欧美洲发达国家还有一定的差距。因此我国的防火玻璃幕墙及门窗系统的设计、应用技术成在着极大的发展空间。结合国情,借鉴欧美洲先进的理论和技术,完善我们的标准体系和设计理念,提升这一产品体系的内在品质,才能真正提升建筑物的防火安全性。
参考文献
[[1]]《防火玻璃框架系统设计施工及验收规范》DBJ11-624-2006,P2
[2] 《建筑构件耐火试验方法 第1部分:通用要求》GB/T 9978.1-2008
[3]《高层民用建筑设计防火规范(2005年版)》GB 50045-95
[4]《建筑用安全玻璃 第1部分:防火玻璃》GB 15763.1-2009
[5]《镶玻璃构件耐火试验方法》GB/T 12513-2006
[6]《建筑设计防火规范》GB 50016-2006
[7] 《防火窗》GB 16809-2008
[8] 《防火门》 GB 12955-2008
[9] 《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102-2003
[10]殷李革《建筑防火玻璃的性能与应用》,《消防科学与技术》P276
上一页1234下一页
为配合国家即将出台的《建筑设计防火规范》5.3.2条,针对市场需求,我司成功研制了干烧耐火完整性1小时,加喷淋系统后,其整体完整性、隔热性、耐辐射照度均满足3小时,可以作为防火分区的玻璃防火墙。
特点一: 隔火性能可靠
在加
近年来,随着太阳能光伏电站数量和规模在全球范围内的高速增长,各类因光伏电站元器件失火而引发的电站火灾屡见不鲜。德国、美国、澳大利亚等国都发生过较为严重的太阳能组件自燃事件。
为配合国家即将出台的《建筑设计防火规范》5.3.2条,针对市场需求,成功研制了干烧耐火完整性1小时,加喷淋系统后,其整体完整性、隔热性、耐辐射照度均满足3小时,可以作为防火分区的玻璃防火墙。