4.4、尺寸复测:
根据土建标高基准线测预埋件标高中心线,检查预埋件标高偏差;找出幕墙立柱与建筑轴线的关系,根据土建轴线测量立柱轴线,检查预埋件左右偏差。整理以上测量结果,确定幕墙立柱分隔的调整处理方案。根据设计图纸和土建结构误差确定幕墙立柱外平面轴线距建筑物外平面轴线的距离,在墙面顶部合适位置用钢琴线定出幕墙立柱外平面轴线。用钢琴线定出每条立柱的左右位置。每一定位轴线间的误差在本定位轴线间消化,误差在每个分格间分摊小于2mm。确定立柱顶标高与楼层标高的关系,沿楼板(词条“楼板”由行业大百科提供)外沿弹出墨线定出立柱顶标高线。对于预埋板两个方向偏差很大时,补后置钢板;预埋板凹入或倾斜过大时,需补加垫板。
4.5、骨架安装:
①立柱安装:先在立柱的对应位置钻孔,再把连接旁板通过不锈钢(词条“不锈钢”由行业大百科提供)螺丝与立柱连接。立柱安装顺序由下至上。使立柱上巳有的中心线和测量时所定的立柱站线(钢琴线)重合,立柱顶和测量时所定的标高控制线水平,另一焊工把连接旁板临时点焊在预埋钢板上,然后调整立柱位置。第一条立柱准确无误后,把上一层立柱套入下一层立柱芯套,就位准确后点焊。如此循环,完成一组立柱安装。一面幕墙立柱安装完毕,经检查位置准确、安装牢固后,再按焊缝要求加焊。立柱安装标高偏差不应大于3mm,轴线前后偏差不应大于2mm,左右偏差不应大于3mm;相邻两根立柱安装标高偏差不应大于3mm,立柱的最大标高偏差不应大于5mm;相邻两根立柱的距离偏差不应大于2mm。
②横梁制作安装:用水准仪把楼层标高线引到立柱上。以楼层标高线为基准,在立柱侧面标出横梁位置。将横梁两端的连接件(铁角码)点焊在立柱的预定位置,要求安装牢固、接缝严密。横梁的安装应由下向上进行,当安装完成时,应进行检查、调整、校正、固定,使其符合质量要求后加焊。相邻两根横梁的水平标高偏差不应大于1mm。标高偏差:当一幅宽度小于或等于35m时,不应大于5mm;当一幅宽度大于35m时,不应大于7mm。
4.6、陶瓷板组件制作:
该幕墙的注胶的要求与隐框玻璃幕墙相同,但需注意如下几点:
①板块的几何尺寸及平整度应符合现行国家标准《陶瓷板》GB/T23266的规定;
②在注胶前应对板块注胶面进行清洁,防止因灰尘等原因导致黏结不牢;
③加劲肋与铝合金副框须连接牢固,不能出现松动现象;
④需待结构胶达到强度后方可进行背网的粘贴施工,背网采用树脂胶粘贴,涂胶时需注意涂抹均匀并使背网与加劲肋充分黏结,确保背网与陶瓷板形成整体。具体工艺如下:
ⅰ将成品陶瓷板背面向上,铺开在有软绳或木条等软质材料的硬质地面上,避免陶瓷板污染与划伤
ⅱ确保陶瓷板成品板干燥,无明显水渍、油渍,用软毛刷或吹风机将背面尘土清理干净
ⅲ使用专用陶瓷板保护蜡,在瓷板四个厚度边上涂抹均匀,保护至四个厚度面不受污染 用压力喷壶将配制好的界面处理剂均匀的喷涂在陶瓷板背面,凉置两个小时
ⅳ将玻璃纤维(词条“玻璃纤维”由行业大百科提供)布平铺在陶瓷板上,且将其全部遮盖
ⅴ将调兑好的树脂粘接剂(词条“粘接剂”由行业大百科提供)用称量工具测量出单位面积数量,用抹子将其均匀涂抹在玻璃纤维(词条“纤维”由行业大百科提供)之上
ⅵ30分钟以内,用壁纸刀顺陶瓷板四周面将多余玻璃纤维布切掉,使固化的加固层边部与瓷板四周边齐平
ⅶ用铲刀将瓷板四个厚度边上的已固化的多余滴状胶粘固化物铲掉完毕。
4.7、陶瓷板面板安装:
本工程由于采用的是5.5mm陶瓷薄板,在进行安装时控制好板块的平整度等观感问题是个重点,因此在安装过程中应注意如下几点:
首先,由于板体较薄且属于易碎品,因此搬运过程中应注意对板块的保护,板块养护完成后,应统一分批包装好送至现场指定堆放处,安装搬运时可采用柔性材料(如泡沫板,海绵等)包裹的方式对陶瓷板块四边及角部进行保护,防止暴边及缺角现象。其次,应在骨架整体平整度验收通过的前提下进行安装,安装前应先确定待安装的陶瓷板块在立面上的水平、垂直位置,并在龙骨上划好定位线并安装好横向托条,防止板块因自重造成下沉现象,托条与型材间应安装柔性垫片,避免直接接。第三,对板面进行调整时,可通过在钢龙骨与铝合金副框间增设柔性垫片来调整板面的平整度。
4.8、耐候硅酮密封胶嵌缝(词条“嵌缝”由行业大百科提供):充分清洁粘结面,加以干燥,不应有水、油渍、涂料、铁锈、水泥砂浆、灰尘等。为调整缝的深度,避免三边粘胶(词条“粘胶”由行业大百科提供),缝内填泡沫塑料(词条“塑料”由行业大百科提供)棒。在缝两侧贴保护胶纸保护玻璃不被污染。注胶后将胶缝表面抹平,去掉多余的胶。注胶完毕,将保护纸撕掉,必要时用溶剂(词条“溶剂”由行业大百科提供)擦拭玻璃。、胶在未完全硬化前,不要沾染灰尘和划伤。
4.9 、保护和清洗
4.10、验收
5、归纳以上施工过程中的要点如下:
5.1、陶瓷板的外型尺寸偏差应符合《陶瓷板》GB/T23266的规定,防止出现因尺寸的偏差导致的质量缺陷。
5.2、在注胶前应对板块注胶面进行清洁,防止因灰尘等原因导致黏结不牢
5.3、整体框架安装精度必须符合设计及规范要求,避免出现幕墙表面起伏不平、水平线及垂直缝扭曲不直的现象。
5.4、陶瓷板厚仅5.5mm强度高而且易碎,稍不注意就会造成暴边或缺角现象,在安装时要注意产品的保护。
5.5、板材之间的缝隙要按设计的宽度严格控制,用硅胶封没之前,要清除板端的灰尘,嵌入的泡沫杆直径应大于缝隙1毫米以上,以保证嵌紧。硅胶的厚度要保证6毫米以上,并要求连结均匀,平面凹进约2毫米,并要防止胶水对板面的污染,影响装饰效果。
5.6、保护好成品:在拆除外脚手之前,还要再次清洗,拆除时,要小心谨慎,防止破坏板材,确有不慎破坏,要及时更换。
四、 陶瓷薄板工程案例探讨
1、项目名称:杭州生物科技大厦
设计单位:瑞士工程科学院院士、瑞士联邦理工大学教授Bruno Keller先生与北京凯乐建
筑技术有限公司田原博士主导设计。
认证奖项:国家级绿色建筑三星级获奖时间:2013年
杭州生物科技大厦是中国第一幢采用大规格陶瓷薄板单元式幕墙(框架式)建筑。幕墙使用的陶瓷薄板,它具备彩釉玻璃(非透明)的光亮明快,金属板材的轻质多彩,更具备天然石材的纹理。杭州生物科技大楼矗立于钱塘江边,外观呈圆柱型的三座超高层建筑,外墙为金属质感的灰色陶瓷面板,窗框为紫铜,紫铜的金色光泽漫反射于陶瓷面板,随着光线变化,从不同角度、不同距离,建筑立面呈现不同的色彩变化,让人敬服建筑大师对材质、色彩、角度、距离的思考设计,让世界惊叹中国建筑建材的创新实力。
2、项目名称:重庆地铁综合基地
设计单位:中铁第一勘察设计院集团有限公司
认证奖项:重庆首个铂金级标识
美国LEED-NC注册预认证
重庆建委推荐申报国家级三星级绿色建筑设计标(词条“设计标”由行业大百科提供)识
上一页12345下一页