图8 连接体结构照片
连接体与两侧塔楼采用刚接连接方式,采用主、次桁架的结构形式:沿跨度方向设置2榀主桁架,沿宽度方向设置4榀次桁架托换上部框架,主桁架中部斜腹杆采用屈曲约束支撑(BRB),见图9,10。连接体采用“液压同步提升技术”进行整体提升(图11)。
图9 连接体主桁架立面图
图10 连接体次桁架立面图
图11 连接体提升过程
3.3 单层双向索网玻璃幕墙
建筑北立面大厅的单层双向索网玻璃幕墙(图12),宽42.5m,高55.9m,与主、副、裙楼形成四面围合的“城市大客厅”。水平索为主受力索,其左右节点通过转换钢立柱与主、副楼主体结构相连;竖索为次受力索,其下部与地下室顶板相连,上部与城市大客厅屋盖钢桁架相连。钢立柱与主体结构之间采用销轴支座连接,各层钢立柱间采用套筒连接。
图12 单层索网幕墙
4 混合减震设计
工程主体结构的特点是:1)两栋塔楼核心筒严重偏置,扭转较严重;2)两栋塔楼高度、质量相差很大,且连接体与高塔的一端端部(而非中部)相连,属严重不对称连体高层;3)连接体跨度大,达42.5m,共有5层,结构质量大。
为了减小及控制结构的扭转振动,在结构中设置了非线性粘滞阻尼器及屈曲约束支撑(图13,14)。
图13 粘滞阻尼器连接节点
上一页123下一页