4.3地表水热泵
地表水热泵技术是利用地表的小溪、池塘、河流或湖泊等水源作为热源和热汇对建筑进行空调的热泵技术。由于地表水温度随季节、气候等因素影响较大,不能完全保证系统在严冬季节的供暖需要,因此需要安装辅助加热装置,采用双联热泵采暖系统。
在系统运行时,可以将换热器置于水中,通过制冷剂的循环吸收地表水的热量,也可以通过盐水循环间接获取热量。但这两种方式均需要对置于地表水中的换热器进行定期清理,以保证换热效率。此外,还可以用泵抽取地表水送人热泵的蒸发器进行热交换,但在进入水泵前需要对地表水进行过滤。
采用地源热泵技术对建筑物进行采暖空调,既可以节省能源,又可以减少环境污染,而且运行费用也大大降低。实际运行效果表明,与传统空调设备相比,运行费用能够减少30%~40%,因此具有广阔的发展前景。
5 热管在建筑废热(冷)回收中的应用。
热管作为一种具有低热阻、大能流密度的高效传热元件,在化工、冶金、建材等领域的余热回收中已得到了广泛应用,并表现出明显的优势,但在建筑节能中的应用研究还处于起步阶段,缺乏成熟的技术支持。热管回收废热和废冷技术,是指利用热管换热器将建筑物空调系统排放的废热(冷)进行回收,用来预热或预冷新风,从而达到节能的目的。
5.1建筑废热(冷)能流的特征
虽然流入建筑物的能源形式有多种,但经过能量转换后,最终都以废气、废水或通过围护结构散热等形式排出,并具有如下特点:
(1)具有一定的温度,所含热(冷)量较大。对于大型建筑物,一般都设有集中排风和进风系统,排出气体的温度和湿度接近室内的温度和湿度,排出废气中所含的热量或冷量可达总负荷的30%~40%,有较高的利用价值。
(2)废热(冷)的排放和利用在时间上相一致。建筑废热(冷)的排放具有一定周期性,与新风的处理时间同步,因此在利用时不需要采取蓄热措施。且排风管道与新风管道往往布置在一起或相距较近,为废热(冷)的回收利用创造了条件,比较简单方便。
(3)废热(冷)与所需能源的品位比较接近,可以利用热管内部工质相变换热和低热阻的特点充分回收利用。
5.2热管换热器的优点
(1)效率高,节能效果明显
(2)热管壁温可调性强
(3)可以利用热管的单向导热性控制热流方向,在不利条件下能自动终止热交换过程,避免热损失。
(4)能够防止新风和排风的交叉污染。
5.3热管技术在建筑节能中应用的形式
热管技术在建筑节能中应用的形式有多种,主要有:
(1)用于自然通风和集中排风的热(冷)回收
对于大规模和人员密度高的公共建筑,如医院、宾馆等公共场所和有特殊工艺要求的生产车间,换气频率较高,换气量较大,排出的热量和冷量也较大,有较高的回收利用价值,可以利用热管换热器对废热或废冷进行回收,用于对新风的预热或预冷。根据实测,对大型建筑,排气所带走的能量占总负荷的30%~40%,如果采用该技术加以回收,可使空调系统节能7%以上。