3
真空玻璃
真空玻璃是将间隙为0.1--0.2mm的两块玻璃的四周密封然后抽成真空,真空度要达到并保持在0.1Pa以上。由于真空玻璃消除了气体
对流传热和
传导传热,因此,其保温隔热性能非常好。经测试,用3mm浮法玻璃制造的普通中空玻璃的传热系数可达到2.23W/m2.k,而用5mm普通浮法玻璃制造成的中空下班的传热系数可达到3.09W/m2.k(5F+12A+5F)。用低辐射膜玻璃制造的真空玻璃的传热系数可达到1.33W/m2.k(4L+0.12+4F),而用低辐射膜玻璃的中空玻璃的传热系数为1.96W/m2.k(5F+12A+5L)和2.20W/m2.k(8F+9A+8L)。
日本已建成真空玻璃
生产线,年产真空玻璃达到50万平方米。我国新立基技术有限公司已建成生产试验线,生产出600×1500mm的真空玻璃产品,中国建筑科学研究院和北京新立基真空玻璃研究所对其产品的隔热性能进行了测定。现将国外测定的结果和国内测定结果列于表3。
表3 几种真空玻璃的热导
产品名称 |
规格(mm) |
热导率(W/m2.k) |
备注 |
普通中空玻璃 |
3F+0.12+3F |
4.63 |
国内测定数据 |
普通中空玻璃 |
3F+0.12+3F |
4.63 |
国内测定数据 |
双面低辐射膜真空玻璃 |
4L+0.12+4L |
1.53 |
国内测定数据 |
单面低辐射击队真空玻璃 |
4L+0.12+3F |
2.22 |
国内测定数据 |
普通真空玻璃 |
3F+0.20+3F |
3.98 |
国内测定数据 |
双面低辐射膜真空玻璃 |
4L+0.12+4L |
1.69 |
国内测定数据 |
单面低辐射膜真空玻璃 |
4L+0.12+3F |
2.08 |
国内测定数据 |
从表2和表3可以看出,真空玻璃的保温隔热性能优于中空玻璃的保温隔热性能。
4 真空玻璃在建筑节能中的效果
中国建筑科学研究院以实测
热阻为依据,对在建筑物上采用真空玻璃的节能效果进行了计算。《80住宅楼-4》(为砖混结构)通用设计耗能指标计算结果列于表4,同时也列出了采用其他玻璃的计算结果。
表4 北京地区80住-2-4砖混建筑窗户耗热计算结果
窗户玻璃 |
双玻 |
中空玻璃 |
真空玻璃 |
单面低辐射
真空玻璃 |
双面低辐射
真空玻璃 |
窗框 |
|
|
塑钢窗框 |
塑钢窗框 |
塑钢窗框 |
窗户耗热占建筑总耗热比例(%) |
传热 |
20.37 |
15.10 |
13.00 |
9.84 |
8.49 |
渗透 |
21.73 |
22.76 |
23.32 |
24.17 |
24.53 |
窗户耗热 |
42.10 |
37.86 |
36.32 |
34.01 |
33.02 |
建筑物耗热指标(W/m2) |
20.20 |
18.70 |
18.16 |
17.39 |
17.08 |
建筑物节能率(%) |
36.20 |
41.00 |
42.70 |
45.10 |
46.10 |
窗户传热系数(W/m2.k) |
4.00 |
2.70 |
2.23 |
1.56 |
1.29 |
注:(1)计算时玻璃与塑钢窗框的框窗比为0.37。其他围护条件均相同。
(2)建筑节能率是与未采取节能措施时的建筑热耗量指标为31.68(W/m2)时的比较。
从表4可以看出,真空玻璃窗的传热等系数低于中空玻璃窗的传热功当量系数,以双面低辐射膜真空玻璃最小。真空玻璃窗的传热耗热占建筑物总耗热的比例比双玻窗减少了7.4%,建筑物节能率提高了6.5%。以一万平方米建筑物为例,采用真空玻璃塑钢窗每年可以节约采暖能耗相当于1220吨煤。由此可见,真空玻璃提高了窗户保温隔热性能,为建筑大幅度节能创造了条件。