精彩词条传热系数
补充:0 浏览:24892 发布时间:2012-10-10
空调工程上的K值计算
对于空调工程上常采用的换热器而言,如果不考虑其他附加热阻,传热系数K值可以按照如下计算: K=1/(1/Aw+δ/λ+1/An) W/(㎡·°C) 其中,An,Aw——内、外表面热交换系数,W/(㎡·°C) δ——管壁厚度,m λ——管壁导热系数,W/(m·°C) 传热系数以往称总传热系数。国家现行标准规范统一定名为传热系数。传热系数K值,是指在稳定传热条件下,围护结构两侧空气温差为1度(K,℃),1s通过1平方米面积传递的热量,单位是瓦/平方米·度(W/㎡·K,此处K可用℃代替)。 计算公式 1、围护结构热阻的计算 单层结构热阻 R=δ/λA (K/w) 式中: δ—材料层厚度(m) λ—材料导热系数[W/(m.k)] 多层结构热阻 A—平壁的面积,m2 R=R1+R2+----Rn=δ1/λ1+δ2/λ2+----+δn/λn 式中: R1、R2、---Rn—各层材料热阻(m2.k/w) δ1、δ2、---δn—各层材料厚度(m) λ1、λ2、---λn—各层材料导热系数[W/(m.k)] 2、围护结构的传热阻 R0=Ri+R+Re 式中: Ri —内表面换热阻(m2.k/w)(一般取0.11) Re—外表面换热阻(m2.k/w)(一般取0.04) R —围护结构热阻(m2.k/w) 3、围护结构传热系数计算 K=1/ R0 (w/(m2.k)) 式中: R0—围护结构传热阻 外墙受周边热桥影响条件下,其平均传热系数的计算 Km=(KpFp+Kb1Fb1+Kb2Fb2+ Kb3Fb3 )/( Fp + Fb1+Fb2+Fb3) 式中: Km—外墙的平均传热系数[W/(m2.k)] Kp—外墙主体部位传热系数[W/(m2.k)] Kb1、Kb2、Kb3—外墙周边热桥部位的传热系数[W/(m2.k)] Fp—外墙主体部位的面积 Fb1、Fb2、Fb3—外墙周边热桥部位的面积 4、铝合金门窗的传热系数的计算 Uw =(Af*Uf+Ag*Ug+Lg*Ψg)/(Af+Ag) 式中: Uw — 整窗的传热系数 W/m2·K Ug — 玻璃的传热系数 W/m2·K Ag — 玻璃的面积 m2 Uf — 型材的传热系数 W/m2·K Af — 型材的面积 m2 Lg — 玻璃的周长 m Ψg — 玻璃周边的线性传热系数 W/m2·K 其他补充 |
|