预埋件位置不准,致使横、竖料很难与其固定连接怎么解决?

回答:1  浏览:8009  提问时间:2014-3-4
预埋件位置不准,致使横、竖料很难与其固定连接怎么解决?
登录后即可参与投票

最佳答案

(1) 预埋件放置前,认真校核其安装基线,确定其准确位置。
(2) 采取适当方法将预埋件模板、钢筋牢固连接(如绑扎、焊接等)。
补救措施:若结构施工完毕后已出现较大的预埋偏差或个别漏放,则需及时进行补救。其方法为
(1) 预埋件面内凹入超出允许偏差范围,采用加长铁码补救。
(2) 预埋件向外凸出超出允许偏差范围,采用缩短铁码或剔去原预埋件,改用膨胀螺栓将铁码紧

固于混凝土结构上。
(3) 预埋件向上或向下偏移超出偏差范围,则修改竖框连接孔或采用膨胀螺栓调整连接位置。
(4) 预埋件漏放,采用膨胀螺栓连接或剔出混凝土后重新埋设。