×关闭

×关闭

已解决问题

游客

求教明框幕墙的排水孔大小、间距问题?

回答:1  浏览:9845  提问时间:2013-4-22
我做了一个工程的幕墙。由于现在公司没有此类的图纸。我在横向装饰盖的底部开了一直径为8mm的泻水孔。孔之间的间距300。我想知道哪位大虾知道这个孔怎么开。能否解释的详细点。拜托!!
登录后即可参与投票

最佳答案

游客
明框泻水孔因泻水量有限,所以间距可以设置大点(500 ̄600MM),或一个分格距离内(分格大于1M)设两处,一些分格过小的,如600的,设一处就可以了。开孔感觉8MM的圆孔大了点,外观上明显的一个洞了,这类孔可以开长孔可小圆孔,如4X20的长圆孔或直径4 ̄5的小圆孔。不用担心孔太小水的粘滞问题,那对排水量大的有影响,对于排水量很小的没什么影响。当然,你的明框装饰条需作过一次防水(你至少会在装饰条和玻璃间有橡皮条或打胶的)。
回答时间:2013-4-22

其他回答

我来回答: 回答即可得分。若被选为最佳答案,您可获得更多奖励分。 马上登录 没帐号?马上注册

  注册登录后回答,赢取积分!

点击刷新验证码

参与方式一
用户名:
密 码:
温馨提示:凡[百科软件]客户,均配套赠送有登录帐号,详见使用手册”前言P12“,若有问题,可直接与售后客服取得联系。 QQ:712050351 712050355 电话:0832-2201099
参与方式二
1.提问时不能联系专家;
2.回答时不能参与积分。
  游客的相关问题