塑钢窗安装后如何验收、怎样确保塑钢窗耐用?

回答:1  浏览:9428  提问时间:2011-10-27
安装时注意什么?
登录后即可参与投票

最佳答案

1. 窗框、窗扇框外形尺寸的允许偏差见下表(单位:mm) 
窗高度和宽度的尺寸范围: 高≤2000 ;宽 >2000 
允许偏差:高±2.0;宽±3.0 
您所选的窗外形尺寸偏差应在此允许范围内。 
2. 门窗框、门窗扇的两对角线之差应在此允许范围内。 
3. 门窗装配完毕后,窗扇开关应顺畅,不得有妨碍开关的现象。且平开窗的开关力:平铰链应小于80N,滑撑铰链应大于30N、小于等于80N,推拉窗小于100N(1N约等于0.1公斤力) 
4. 密封条装配后应均匀、牢固,关窗后密封条处于一定压缩状态,并且要均匀,接口严密,不能有间隙。要注意有时因安装不当、密封胶条会收缩,在接口处会出现缝隙,密封性下降。 
5. 门窗玻璃不得与玻璃槽直接接触,玻璃四边应垫上玻璃垫块(垫块不宜使用木片或其他吸水材料,应使用塑料、ABS塑料或邵氏硬度70~90橡胶板)。玻璃不得直接接触型材。玻璃安装后牢固,不应有松动现象。 
6. 装玻璃后,固定玻璃的玻璃压条型材应在室内。压条装配后应牢固,压条在角部对接处间隙应不大于1mm,不得在一边使用两根以上压条。 
7. 为获得更好的保温隔声效果,窗应使用中空玻璃,门窗的玻璃除应平整、安装牢固,不得有松动现象外,还要注意内外表面应洁净、两层玻璃的内表面内不得有灰尘和水气,禁止使用普通的双层玻璃,否则由于昼夜和季节温差作用,两层玻璃间的空气会不断膨胀、收缩,把空气中的灰尘、水份带进来,积在玻璃上,无法擦拭。单面镀膜玻璃应在中空玻璃最外层,镀膜层应朝向室内。 
8. 正常开关门窗时,门窗扇的框不应弯曲。快速开关窗时,窗扇不应出现颤动。 
9. 加入增强型钢后,整窗较重,以1.5米宽,1.5米高的窗子为例,不装玻璃时,窗自重约33公斤。可参考这一重量,判断窗内是否按规定安装了增强型钢。