隐形索结构玻璃幕墙如何设计更好?

回答:1  浏览:6804  提问时间:2011-8-15
我是一般、名幕墙设计师。想了解一下隐形索结构玻璃幕墙如何设计更好。
登录后即可参与投票

最佳答案

当幕墙竖向跨度不大时,可在单层索网的基础上简化成单向单索结构。通常将钢索沿竖向玻璃缝布置,由竖向布置的钢索独立承受全部荷载,使玻璃建筑显得通透、轻盈。与单层索网相比,取消稳定索不但能充分发挥钢索抗拉性能,最大程度降低用钢量,而且还取消了昂贵的钢索间的连接构造及稳定索与建筑主体的锚固装置。必须考虑水平方向玻璃面板自身平面内刚度,以满足体系抗侧要求。
  一般控制单向单索幕墙的竖向单跨不超过10米,当连续跨度较大时还需从构造上加设保护装置。
  设计方法普遍采用将单索结构离散化的节点位移法,将单索结构离散为有限单元,形成单元刚度矩阵后构成总体坐标系下的结构总刚度矩阵,根据节点的平衡方程和各单元的物理方程得到节点位移,建立有限元基本方程进行求解。计算的基本假设为:(1))索是理想柔性的,只能受拉而不能受压,也不能抗弯;(2)索的受拉工作符合虎克定律;(3)荷载均作用在节点上,因此各索段均呈直线形。该假定也意味着忽略索自重在的影响,当索内预应力远大于自重引起的张力时这一假定是符合实际的。
  设计的重点是构造设计,精确的模拟计算模型的各种假定和恰当的释放或约束节点自由度。构造设计还必须考虑到来自温度、地震、支座位移等不利因素及材料疲劳、松弛和自身动力响应等特性。
  对于预应力单索结构的分析一般分为三个状态,即初始几何态、预应力态和荷载态,在分析力学模型的推导除了根据弹性力学的基本原理还需要考虑以下因素:
  (1))非线性和初始应力
  预应力单索结构的分析模型必须基于非线性分析理论,必须表示出预应力对刚度的贡献。初始应力对刚度的贡献体现在几何刚度矩阵中。
  (2)大位移和小应变
  预应力单索结构的分析力学模型须满足大位移和小应变假定,描述索结构各个阶段的几何形态成为分析的关键。