防火玻璃系统在工程应用和检测上有什么要求?

回答:1  浏览:5038  提问时间:2017-5-19
问题描述越详细,回答将会越准确!
登录后即可参与投票

最佳答案

工程拟采用的防火玻璃结构系统,必须有和工程拟采用的结构形式相同的检测报告,否则必须另行采用和工程相同的结构形式送检。检测报告出具之后,在实际工程的应用中应采用和检测报告相同的框架结构形式,若出现即使是部分材料更换的现象,也必须重新进行耐火极限的检测。建筑用防火玻璃的耐火性能是将防火玻璃直接镶嵌在墙洞中或与框架组合好再镶嵌在墙洞中制成构件按GBL2513进行耐火试验而得的,它包括耐火完整性、耐火隔热性的测定。其中,隔热性的测定以背火面温度作为判据。