在上一期白云在线问题中,白云在线专家从标准依据的角度介绍了白云超高性能结构密封胶在非常规设计中可适当提高强度设计值。在非常规设计中提高强度设计值的安全性如何,其应用过程中安全性如何保障?带着这些问题,本期白云在线专家继续带来分享。
白云超高性能结构密封胶应用(4):提高强度设计值的安全性验证
1、疲劳试验验证
上期的分享中,我们了解到根据欧洲标准ETAG002,强度设计值是由公式计算得到的,并不是都取0.14MPa,根据欧洲标准,强度设计值是可以提高至0.14MPa以上的。为验证超高性能结构胶提高强度设计值后的安全性,现假定将超高性能结构密封胶SS922强度设计值提高至0.28MPa,试验过程中以0.28MPa作为强度设计值按欧标ETAG002的要求进行疲劳试验测试,以验证提高强度设计值后的安全性。
测试试样承受重复的拉力荷载,循环周期为6s,具体循环次数如下:
—0.1倍的强度设计值至强度设计值100次;
—0.1倍的强度设计值至0.8倍强度设计值250次;
—0.1倍的强度设计值至0.6倍强度设计值5000次;
按上述测试过程,超高性能结构密封胶SS922疲劳试验后的测试结果:未经疲劳试验时最大强度标准值为1.58MPa,疲劳试验后最大强度标准值为1.52MPa,强度保持率高达96.2%。根据ETAG002要求,疲劳试验后所测得最大强度标准值保持率在75%以上即判定合格。因此,经上述疲劳试验验证,SS922以0.28MPa作为强度设计值进行疲劳试验测试,仍具有优异的抗疲劳性能。
2、欧洲标准检测实验验证
欧洲标准ETAG 002编写的基础是以假定结构密封胶使用寿命为25年为前提。考虑到各种环境影响因素,其对材料性能判断方法是以初始力学性能为参考,其它高、低温性能、疲劳后的性能、各种老化(盐雾、酸雾、浸清洗剂溶液、水-紫外辐照)后的性能与其进行比较,要求力学性能衰减率要小于25%,脱粘面积不大于10%,从而保障密封胶长期使用后的力学性能。
白云超高性能结构密封胶通过了欧洲标准ETAG 002的检测,即使提高强度设计值,其耐久性和安全性仍然是有保障的!
3、更多安全保障措施
由于隐框幕墙的安全性受到越来越多的关注,在最新版的JGJ 102 《玻璃幕墙工程技术规范》中规定:“建筑高度大于100m时,不宜采用隐框玻璃幕墙,否则应在面板和支承结构之间采取除硅酮结构密封胶以外的防面板脱落的构造措施。”
为进一步保障幕墙的安全和长期使用寿命,使用白云超高性能结构密封胶时,如需提高结构密封胶的强度设计值,也设置了托条、安全夹等辅助安全措施,以充分确保幕墙工程的安全。
白云超高性能结构密封胶十多年来已有众多的实际工程案例,目前世界最高的全隐框玻璃幕墙—广州西塔项目,使用已近7年,现使用状况良好。使用白云超高性能结构密封胶的一些早期项目,如凉山州烟草公司综合楼、凉山州第一人民医院、四川甘孜州林业局办公楼、重庆第九人民医院等白云超高性能结构胶早期应用工程已使用超过10年,使用状况都良好。众多应用案例实际安全应用情况,可以证实超高性能结构密封胶应用过程中是安全的。
白云化工一直致力于结构密封胶耐老化性能研究和结构胶安全应用。早在1997年就建立了实体幕墙,定期取样测试结构密封胶在自然曝晒条件下在实体幕墙应用过程中的老化状况,近期取样测试结果,白云结构密封胶性能仍有很好的强度和弹性。同时,还开展了人工加速老化研究工作。2012年,白云化工与第三方检测机构共同启动了硅酮密封胶50年自然曝晒试验,并在2014年在新疆吐鲁番建立了实体幕墙。白云化工开展的各项老化性能研究工作,为白云超高性能结构密封胶的耐久性和安全应用提高了更多技术支持和保障。
回答时间:2015-8-6