塑料门窗委员会 在GB50189-2005《公共建筑节能设计标准》中,根据建筑所处城市的建筑气候分区,将围护结构的热工性能列为强制性条文,必须严格执行。下面是强制性条文中对建筑外窗(包括透明幕墙)的性能要求。 一、传热系数K 气候分区 代表城市 单一朝向外窗(包括透明幕墙)窗墙面积比 体形系数≤0.3传热系数KW/(m2?K) 0.3<体形系数≤0.4传热系数KW/(m2?K)
严寒地区A区 海伦、博客图、伊春、呼玛、海拉尔、满洲里、齐齐哈尔、富锦、哈尔滨、牡丹江、克拉玛依、佳木斯、安达 窗墙面积比≤0.2 ≤3.0 ≤2.7 0.2<窗墙面积比≤0.3 ≤2.8 ≤2.5 0.3<窗墙面积比≤0.4 ≤2.5 ≤2.2 0.4<窗墙面积比≤0.5 ≤2.0 ≤1.7 0.5<窗墙面积比≤0.7 ≤1.7 ≤1.5
严寒地区B区 长春、乌鲁木齐、延吉、通辽、通化、四平、呼和浩特、抚顺、大柴旦、沈阳、大同、本溪、阜新、哈密、鞍山、张家口、酒泉、伊宁、吐鲁番、西宁、银川、丹东 窗墙面积比≤0.2 ≤3.2 ≤2.8 0.2<窗墙面积比≤0.3 ≤2.9 ≤2.5 0.3<窗墙面积比≤0.4 ≤2.6 ≤2.2 0.4<窗墙面积比≤0.5 ≤2.1 ≤1.8 0.5<窗墙面积比≤0.7 ≤1.8 ≤1.6
寒冷地区 兰州、太原、唐山、阿坝、喀什、北京、天津、大连、阳泉、平凉、石家庄、德州、晋城、天水、西安、拉萨、康定、济南、青岛、安阳、郑州、洛阳、宝鸡、徐州 窗墙面积比≤0.2 ≤3.5 ≤3.0 0.2<窗墙面积比≤0.3 ≤3.0 ≤2.5 0.3<窗墙面积比≤0.4 ≤2.7 ≤2.3 0.4<窗墙面积比≤0.5 ≤2.3 ≤2.0 0.5<窗墙面积比≤0.7 ≤2.0 ≤1.8
夏热冬冷地区 南京、蚌埠、盐城、南通、合肥、安庆、九江、武汉、黄石、岳阳、汉中、安康、上海、杭州、宁波、宜昌、长沙、南昌、株洲、永州、赣州、韶关、桂林、重庆、达县、万州、涪陵、南充、宜宾、成都、贵阳、遵义、凯里、绵阳 窗墙面积比≤0.2 ≤4.7 0.2<窗墙面积比≤0.3 ≤3.5 0.3<窗墙面积比≤0.4 ≤3.0 0.4<窗墙面积比≤0.5 ≤2.8 0.5<窗墙面积比≤0.7 ≤2.5
夏热冬暖地区 福州、莆田、龙岩、梅州、兴宁、英德、河池、柳州、贺州、泉州、厦门、广州、深圳、湛江、汕头、海口、南宁、北海、梧州 窗墙面积比≤0.2 ≤6.5 0.2<窗墙面积比≤0.3 ≤4.7 0.3<窗墙面积比≤0.4 ≤3.5 0.4<窗墙面积比≤0.5 ≤3.0 0.5<窗墙面积比≤0.7 ≤3.0
二、遮阳系数SC 气候分区 代表城市 单一朝向外窗(包括透明幕墙)窗墙面积比 体系形数≤0.3遮阳系数SC(东、南、西向/北向) 0.3<体系形数≤0.4遮阳系数SC(东、南、西向/北向)
寒冷地区 兰州、太原、唐山、阿坝、喀什、北京、天津、大连、阳泉、平凉、石家庄、德州、晋城、天水、西安、拉萨、康定、济南、青岛、安阳、郑州、洛阳、宝鸡、徐州 窗墙面积比≤0.2 — — 0.2<窗墙面积比≤0.3 — — 0.3<窗墙面积比≤0.4 ≤0.70/— ≤0.70/— 0.4<窗墙面积比≤0.5 ≤0.60/— ≤0.60/— 0.5<窗墙面积比≤0.7 ≤0.50/— ≤0.50/—
夏热冬冷地区 南京、蚌埠、盐城、南通、合肥、安庆、九江、武汉、黄石、岳阳、汉中、安康、上海、杭州、宁波、宜昌、长沙、南昌、株洲、永州、赣州、韶关、桂林、重庆、达县、万州、涪陵、南充、宜宾、成都、贵阳、遵义、凯里、绵阳 窗墙面积比≤0.2 — 0.2<窗墙面积比≤0.3 ≤0.55/— 0.3<窗墙面积比≤0.4 ≤0.50/0.60 0.4<窗墙面积比≤0.5 ≤0.45/0.55 0.5<窗墙面积比≤0.7 ≤0.40/0.50
夏热冬暖地区 福州、莆田、龙岩、梅州、兴宁、英德、河池、柳州、贺州、泉州、厦门、广州、深圳、湛江、汕头、海口、南宁、北海、梧州 窗墙面积比≤0.2 — 0.2<窗墙面积比≤0.3 ≤0.50/0.60 0.3<窗墙面积比≤0.4 ≤0.45/0.55 0.4<窗墙面积比≤0.5 ≤0.40/0.50 0.5<窗墙面积比≤0.7 ≤0.35/0.45 注:有外遮阳时,遮阳系数=玻璃遮阳系数×外遮阳的遮阳系数;无外遮阳时,遮阳系数=玻璃遮阳系数。
对建筑节能的几点思考
1 概述 发达国家的能源统计,是按产业 (Industry)、交通(Transportation)、居民和商业等四个部门统计。因此,很容易得到建筑能耗数据,即居民 (Residential)和商业(Commercial)能耗之和。其建筑能耗一般占全国总能耗的三分之一左右。如美国,2000年的建筑能耗占全美总 能耗的35%。但我国的能源统计模式与发达国家不同,是分工业、农业、建筑业、交通运输及邮电通讯、批发零售、生活消费和其它等多个部门统计。如果将后三 个部门的能耗当作建筑使用能耗,则我国的建筑能耗在总能耗中的比例多年来一直在20%左右。2000年为20.4%。而我国建设部公布的2000年建筑能 耗比例数字是27.6%。建设部的数字中包括了建材工业的能耗,实际是广义建筑能耗。此外,还有好几个版本的比例数字。 其次,在很 多建筑中,也没有区分各部分能耗。比如,通常认为在公共建筑中,空调采暖的能耗在总能耗中占最大比例。其实这一结论在我国并没有实际数据的支持。因为国内 建筑物中能耗计量很粗糙,一般只有冷水机组有单独的功率表,而空调的末端装置和输送系统的耗能无法与其它动力设备和照明的耗能区分开来。在工业建筑中,传 统上又把空调等建筑设备能耗计入生产能耗。笔者曾经引用过日本建筑环境·省能机构统计得到的办公楼中各部分能耗比例的调查结果,但这一数据在被许多文章多 次转引之后,以讹传讹,变成“上海地区办公楼能耗比例”,甚至进入某些正式的研究报告和文件。 在基础数据和能耗现状不清的情况下,难以恰当地确定建筑节能的目标(例如,在某一时间节点基础上的节能率),也难以恰当地分配各部分的节能率(例如,总节能率中围护结构、照明、空调各承担多少)。 因此,可以把照明、插座、电梯等设备能耗当作稳定能耗。尽管冬季昼短夜长,夏季则相反,人们使用照明的时间有一些差 别,但在现代商用建筑中从全年能耗角度来看,这种差别并不明显。而采暖和空调的能耗是变动的、不稳定的能耗,它不但随气候区变化,而且随建筑类型、形状、 结构和使用情况变化,甚至今天和明天都会有所不同。这就给建筑节能工作带来了复杂性和多样性,但同时也是建筑物中节能潜力最大的部分。 在 美国,建筑能耗统计是由政府进行的,在日本,则是由专业学会和学术团体完成的。但在中国,还没有像美、日等发达国家那样大规模地进行建筑能耗调查。因此, 大多数节能政策制定者和从事建筑节能的研究者都不能像发达国家那样对全国或一个城市的建筑能耗情况了如指掌。而由于缺乏必要的检测计量手段,许多建筑楼宇 的物业管理人员对自己所管理的建筑各部分能耗情况也是心中无数。因此,建筑节能必须从计量做起。
2 结构节能与空调系统节能 围 护结构采取节能措施,是建筑节能的基础。由于我国建筑节能是从采暖居住建筑起步的,因此,建筑节能首先考虑加强围护结构保温无疑是正确的决策。从管理的角 度看,可以对围护结构制订限定性指标,易于评价。但是,建筑节能的关键是空调采暖系统的效率,最终的节能量也要从空调采暖系统来体现。北方地区在墙改之后 又发展到热改。如果没有调节阀和热计量,围护结构保温越好,可能浪费的热量越多。
而在间歇运行的空调建筑中,在空调关机之后,室温升高,当室外气温低于室温时,通过围护结构的逆向传热可以降低第二天空调的启动负荷。因此,围护结构保温越好,蓄热量越大,空调负荷也越大。 对公共建筑而言,围护结构形成的负荷在总负荷中所占比例很小,因此,围护结构的节能潜力有限。 在公共建筑节能中重要的环节是降低内部负荷、减少内部发热量。例如,在保证照度的前提下降低照明负荷,既降低照明耗电,又降低空调负荷,可谓一举两得。
3 节能与室内环境品质 非典之后,人们的健康意识和自我保护意识增强,对室内环境品质提出更高的要求。 我 国大城市80%以上的公共建筑中的空调末端(AHU)仅有一级粗效过滤,有的甚至只有一层滤网。而根据美国ASHRAE标准62-2001,应在冷却盘管 或其具有湿表面的处理设备的前端加设最小效率(MERV, Minimum Efficiency Reporting Value)不低于6的除尘过滤器或者净化器。欧洲标准也要求AHU过滤器达到F7标准。即需要有粗效和中效两级过滤。整个风系统阻力至少比现在增加 200Pa。假定一台3600m3/h的空调箱,全年运行,要增加耗电量2500kWh。 另外,很多大楼的空调新风量也没有达到规范的要求。而且,非典之后,一些新建大楼的业主对新风量提出了超出规范的要求。新风负荷占空调负荷的20~30%,加大新风量就意味着能耗的增加。 在公共建筑中,室内环境品质直接影响用户的舒适、健康和工作效率。对大楼管理者来说,这是“开源”。而建筑节能则是降低运营成本,是“节流”。开源和节流应该是相辅相成。 因此,建筑节能工作要以室内环境为底线。一方面,建筑节能决不能以牺牲室内环境品质为代价;另一方面,对不合理的环境消费(例如夏季过低和冬季过高的环境温度、过大的新风量、边使用空调边开窗等)行为,即不合理的用能,则应该改变。 解决节能与室内环境品质矛盾还可以采用很多新技术或原有技术的集成。例如,独立新风系统(DOAS)、辐射吊顶+置换送风系统、除湿空调系统等。
4 节能与节电 2003年夏季高温期间全国19个省市严重缺电和美国加拿大部分地区的大停电事故为我们敲响了警钟,电力空调的应用关系到电网安全,因此,在节能的同时还要关注节电。 某 些节能技术可能可以降低全年建筑能耗,但却不节电。例如本文第2节所论述的围护结构保温就是如此。在传统的空调能源结构中,夏季用电供冷、冬季用一次能源 供热。对于采暖为主的地区,加强围护结构保温隔热可以降低全年能耗(例如哈尔滨);而在供冷为主的地区,加强围护结构保温隔热的总节能效果有限,反而会增 加空调能(电)耗。 某些技术可能能耗稍大,但是可以使用清洁能源,对保护环境有利。例如,燃气直燃机在国内一直被很多人视为“节电 不节能”。但是,直燃机不使用CFC和HCFC冷媒、燃用天然气对环境影响极小、温室气体排放极低,从而被世界各国当作一项绿色技术。夏季利用低谷燃气、 平整高峰电力负荷,可以使电力和燃气得到“双赢”。 某些技术可能在微观层面上不节能、但在宏观层面上却是节能的。例如蓄冰空调,利 用夜间低谷电力制冰时制冷机组的COP值降低。在用户侧,如果没有合理的峰谷差价,则蓄冰空调是既不节能又费钱。但在发电侧,大量蓄冰空调的使用填平了夜 间电力负荷低谷,使发电机组常时处于高发和满发,发电煤耗下降。满负荷工况与40%部分负荷工况相比,30万千瓦发电机组可以节能15.7%。同时,发电 设备的利用率提高。发达国家电力平均年负荷率为66.6%,我国发电设备年平均负荷率1999年达到最低值50%。以后逐年有所上升,2002年达到 54.8%。与发达国家相比还有很大差距。 因此,建筑节能工作需要在能源、环境、经济、技术等各个方面进行权衡,这应该成为建筑节能工作者的一项基本素质。 透光率 透过透明或半透明体的光通量与其入射光通量的百分率。 当光线入射玻璃时,表现有反射、吸收和透射三种性质。光线透过玻璃的性质,称为“透射”,以透光率表示。光线被玻璃阻挡,按一定角度反射出来,称为“反射”,以反射率表示。光线通过玻璃后,一部分光能量被损失,称为“吸收”,以吸收率表示。 玻璃的 反射率+吸收率+透光率=100%。 普通采光玻璃的透光率平均来说略高于80% (用于遮光和隔热的热反射玻璃,要求反射率高;用于隔热、防眩作用的吸热玻璃,要求既能吸收大量红外线辐射能,同时又能保持良好的透射性。) 遮阳系数 一般指玻璃的遮阳系数,如表征窗玻璃在无其他遮阳措施情况下对太阳辐射透射得热的减弱程度。其数值为透过窗玻璃的太阳辐射得热与透过3mm厚普通透明窗玻璃的太阳辐射得热之比值。 传热系数 根据传热过程的基本原理,传热系数的定义是单位温度梯度、单位传热面积、单位时间内传递的热量.由于影响因素多,实验难度大,所以实验数据有一定的误差,但仍然可以看出,随着织物结构密度的增加,织物的传热系数也增加,而且基本呈线性变化 传热系数以往称总传热系数。国家现行标准规范统一定名为传热系数。传热系数K值,是指在稳定传热条件下,围护结构两侧空气温差为1度(K,℃),1小时内通过1平方米面积传递的热量,单位是瓦/平方米·度(W/㎡·K,此处K可用℃代替)。
|