本篇文章内容由[中国幕墙网]编辑部整理发布:
槽式预埋件不同于以往采用的平板预埋件(词条“预埋件”由行业大百科提供),在我国的建筑史上平板预埋件已经应用了很多年,无论从生产工艺方面还是从受力分析方面都有着相当成熟的经验。对于槽式预埋件的应用则完全是早期国外企业的进入并在我国的高端建筑幕墙中应用才渐渐广泛使用的,然而槽式预埋件的则应用得并不普遍。本文就槽式预埋件承载力在设计、施工过程中的受力状态及计算、施工应用等方面,做出一个简要分析,希望和从事幕墙领域的同仁们探讨。
槽式预埋件的形式多样,最标准的构造是特质热轧槽钢和锚筋通过焊接和铆接(词条“铆接”由行业大百科提供)方式固定连接组成。基本形式如图所示
根据各个工程的实际情况,槽式预埋件的埋置方法大体分为侧埋及平埋两种情形,由于槽式预埋件不承受弯矩(弯矩通过埋板转化为对槽式预埋件的拉力),故针对槽式预埋件仅需进行抗拉和抗剪设计计算。
例:侧埋槽式预埋件:
槽式预埋件承受风荷载产生的水平力F,自重产生的竖向力G。和由F、G偏心而产生的附加力。
如下图所示:
根据经验此种槽式预埋件受压区合力点往往靠近转接件下端,为便于计算取转接件最下端为原点,根据此点受力平衡,所以槽式预埋件所承受拉力如下(取安全储备系数0.8)
槽式预埋件所承受剪力为G。
槽式预埋件抗拉设计计算,主要考虑槽式预埋件槽口抗剪强度的设计、锚筋抗拉强度以及其对混凝土产生的锥体受拉破坏影响。
槽式预埋件承受拉力的基本形式如下图所示:
其中假设T型螺栓的拉力F为3KN,每个槽式预埋件有2个T型螺栓,故每个槽式预埋件承受6KN的拉力。如上图所示,拉力F分配到槽式预埋件槽口上的力为F/2。
通常我们采用公式进行计算其最危险截面A如下:
当采用ANSYS有限元软件建模进行分析的结果如下:
模型采用实体单元类型SOLID95,在T型螺栓区域进行点荷载加载,加载合力为每个区域F/2。如下图所示:分析结果如下:
由此可见,由ANSYS有限元软件模拟计算得出槽口所承受应力为107MPa,远远小于由公式计算结果。由ANSYS有限元软件计算结果云图显示上,我们可以看出,原因就在于我们运用公式进行计算时,所采用的计算宽度仅取了T型螺栓与槽口接触部分的宽度,而由模拟可以看出,其接触部分两端的槽口也参与了受力,故将荷载分担了部分,使得槽口应力明显降低。
槽式预埋件的高承载能力,最高可达32kN或128kN/m,,可用于静态和动态承载,特殊设计的边齿保证了准确使用的承载能力,消除了发生滑移的危险。简洁的生产工艺及安装调整的简单易行,可靠的抗拉抗剪性能让槽式预埋件在全系列幕墙中得以全面推广。
槽式埋件基本技术要求
1.C型钢及工字钢均为热轧制造;
2.材质为Q235;
3.槽截面尺寸80×50×25 产品长度200mm-800mm(可根据需求定制)
4.表面热浸镀锌处理,锌层厚度不小于55um;
热锻T型螺栓基本技术要求
1.采用45#钢,锻造制造,调质处理;
2.T型螺栓与C型槽埋件抗拉力不低于70KN;
3.螺纹符合GB196、GB197标准;
4.表面镀锌钝化处理,镀锌厚度不低于15um;
槽式埋件的特点
1.预埋件采用优质钢质热轧C型槽钢、I型钢焊接再热镀锌,经多重工序、严格检测。
2.预埋件是连接混凝土钢筋的锚固固定,用以智能安装T型螺栓定位,代替钻孔安装模式。
3.预埋件结合锁板、T型螺栓的使用,扩展更广阔的使用空间。
4.预埋件设计合理、在世界级高层建筑外墙锚固紧固件中得以广泛使用。
5.取代施工后的焊接。安装简便、快捷,仅需简单工具使用,安装人员就可完成操作。
6.预埋件可结合建筑设计的要求、具有不同的规格尺寸。
7.科学的热轧工艺、加上严格焊接技术、优质的热镀锌的涂层是哈芬槽预埋件的质量保证。
槽式预埋件是便于安装且可调节的理想固定件。槽钢内使用泡沫填充物或条形填充材物能够防止混凝土进入槽钢内。
任何组件都可应用哈芬槽钢进行固定,例如:1.混凝土幕墙;2.预制混凝土板块;3.管道支撑系统;4.砖砌结构支撑
槽式埋件钢还适用于所有会发生动态承载的固定装置中,如起重轨或机械固定装置。为此可应用专用热轧型槽钢。
质量特性如下:
高承载能力,最高可达32kN或128kN/m
1.边距小,最小可达5cm
2.易于调整
3.安装时无噪音、无尘
4.获得了官方的认证,可用于静态和动态承载
5.防腐(词条“防腐”由行业大百科提供)性能好,采用不锈钢或热浸镀锌钢材质
这些质量特性使槽式预埋件成为所有设计者和用户不可或缺的一种产品。