本篇文章内容由[中国幕墙网]编辑部整理发布:
石材缝隙12MM,厚30mm,凸面,采用R型可拆卸挂件.
1、谈点自己的看法:
1、应该采用背栓会更好,这种R型可拆卸挂件和不锈钢挑件分别不大,还是少用的好,由于施工质量的问题,我已经看见过掉下来的情况,不过看照片,开槽还算不错、槽里石材专用干挂胶不够饱满。
2、横梁应该是角钢(词条“角钢”由行业大百科提供)吧,挂件是铝合金的,两种不同材质间应该采用绝缘垫片。
3.钢角码(词条“角码”由行业大百科提供)和横梁只用一个螺栓?用2个可是强规哦,《金石》5.6.6条
4、能把窗旁边再发几张照片上来就更好了
2、不使用背栓主要是价格原因,干挂(词条“干挂”由行业大百科提供)胶确实不够饱满,至于橡胶垫片是有的,只不过照的不清楚,现在的干挂差不多都用1个螺栓,我也没办法
3、石材后面的防水(词条“防水”由行业大百科提供)怎么处理的?照片上没有看到
4、是啊,可能是图片的不全吧,没看到背面是如何处理防水的,不可能就这样吧?那再好的镀锌也不行了。
5、图片不是很清楚,好像水平角钢连接的角码与竖向主龙骨是焊接的,防腐(词条“防腐”由行业大百科提供)很重要,包括外墙防水保温节能!且水平龙骨与该转接件只用了一个螺栓,规范里可不是这样的!
挂件建议还是换背栓,云石胶(词条“云石胶”由行业大百科提供)临时固定还行,时间长了没多大作用,又是开放式的,现场施工人员不会100%的按您的思路切槽,有的就是开很大个口子根本就没有考虑挂件设计时的角度,试想这安全吗?
6、看不出横料和挂件之间有防腐垫片(词条“垫片”由行业大百科提供),是否考虑在固定铝挂件的螺丝上加一铝方垫片,这样石材在接受外界风荷载和地震作用时不易移动,会锁得更牢固!
7、这个开放式的石材幕墙,我觉得有不少的问题。
一,钢完会暴露于室外,好像就没有防水处理。
二,角钢横梁与立柱连接的转接码焊接后好像没有做防锈处理。
三,铝码件与钢横梁连接的垫片呢?只有一个圆垫吗??个人认为应用大方垫加弹垫吧。。这个螺栓,你不会用点焊把它给焊住吧。
四,说这个可以拆卸,怎么拆??铝挂件与石材用胶完全粘结,背部的螺栓??可以卸掉吗??有点疑问。
8、硅谷亮城工程,南隆和黎明做的石材幕墙,RE铝合金挂件,幕墙厂家只施工龙骨和石材面板,保温和墙体防水由土建做,窗洞口的地方防水做得相当差,存在相当严重的漏水现象,窗是别的厂家施工的,窗洞口边用铝板造型防水,存在交叉作业,防水处理不好!!
所谓的开放式石材,内的镀锌钢龙骨都生锈了,且窗洞口漏水,其中主要原因是甲方请的管理公司造成的,管理公司(管理公司的名字就不说了,呵呵)的人不懂装懂,瞎指挥,后来没有办法了,整个工程石材外又重新打了胶!
9、碰到不懂装懂的代建公司,替业主可惜的!
真正的离缝石材幕墙,现在好多幕墙公司都不敢做的。现在正在做一个工程,裙房石材采用离缝式,应该马上落实施工了,到时附上跟踪照片!与窗临界位置,防水真是难题啊!
10、是啊,不要以为不打胶,离缝安装就叫开放式幕墙;
真有那么简单,就不用研究什么开放式幕墙的交变应力;
防腐
排水
保温
这些系统的构造是开放式幕墙的核心。
另外,离缝安装了,要考虑在交变应力下,骨架的变形或石材板块的侧移,会导致缝的变形,不但安全有隐患,即使也在安全系数下,也要考虑业主能否接受缝线条的变形导致外观的缺陷,也失去了设计开放式幕墙的意义。
总之,要考虑多种因素,设计前就要预留这些余量,从而在施工后能达到预期的效果。
11、开放试幕墙你们的报价肯定很高吧连个背栓都不舍得买啊!看来你们老板也够黑的!
12、挂件如果是铝合金的,那为什么没有压块及防滑处理
13、规范说的就是立柱和横梁,这里也是立柱和横梁!
立柱和横梁通过角码连接,所以螺栓是用来连接角码和立柱或角码和横梁
14、从图片看,效果一般,横梁好像不是角钢吧,是扁钢(词条“扁钢”由行业大百科提供)
15、防水、防锈、防腐蚀是开放式幕墙的重中之重,否则若干年后... ...