我国第一部建筑工程
装饰石材应用的工程建设标准《
建筑装饰工程石材应用技术规程》,日前由北京市建委、北京市质量技术监督局共同发布,2008年3月实施。石材是一种古老的
建筑材料,以其外在魅力与内在质朴,早已由过去的
结构材料发展运用到主要
建筑装饰材料。近年来大量国外石材品种进入我国,而石材品种和施工工艺在我国现行规范标准中尚无规定。《规程》在遵循我国有关石材标准、规范的基础上,结合我国国情,参照了欧美和新加坡等国的石材相关标准,提出了
天然石材、
人造石材、骨架材料、粘结材料、
密封材料、锚件、挂件等相关产品的技术要求,对石材的设计、施工、防护、清洗和翻新等应用技术和工程验收均作了详细阐述和规定。此外,《规程》内容更突出石材装饰应具备视觉美观、
节能环保及居者健康安全的
新型建材理念。
纵观《规程》整体内容,从术语、材料,到幕墙
结构设计、石材饰面设计;从加工制作到
建筑石材装饰工程施工、
石材防护清洗与翻新到工程验收,均作了详细规定,各项指标均有相应的标准与技术参数。
如针对防滑材料,《规程》规定石材防滑材料应基本保持石材的装饰效果和使用功能。通常情况下,防滑等级应不低于1级。对于室内老人、儿童、残疾人等活动较多的场所,防滑等级应达到2级。对于室内易浸水的地面,防滑等级应达到3级。对于室内有设计坡度的
干燥地面,防滑等级应达到2级,有设计坡度的易浸水的地面,防滑等级应达到4级。对于室外有设计坡度的地面,防滑等级应达到4级,其它室外地面的防滑等级应达到3级。
对清洗材料的规定方面,《规程》针对石材理化特性的种类,将清洗剂分为花岗岩清洗剂、
大理石清洗剂;针对的石材“病症”将清洗剂分为水斑清洗剂;锈斑清洗剂、植物色清洗剂、油脂类清洗剂、碱性物质清洗剂、有机色精清洗剂等,以保证石材洁净美观。
在幕墙结构设计方面,《规程》要求天然
石材幕墙不宜应用于高层及
超高层建筑中。当设计要求采用时,应有石材防碎裂措施。石材幕墙的骨架应综合考虑
建筑立面效果、土建结构形式、石材幕墙的安装形式等方面进行设计,既要保证幕墙系统的安全可靠,又要考虑施工工艺的可行性。石材幕墙及其
连接件应有足够的
承载力、
刚度和相对于
主体结构的
位移能力。5非
抗震设计的石材幕墙,在风力作用下石材不得破损;
抗震设计的石材幕墙,在
设防烈度地震作用下经修理后幕墙仍可使用;在罕遇地震作用下幕墙骨架不得
脱落。石材幕墙
构件设计时,应充分考虑到幕墙系统在重力
荷载、
风荷载、地震作用、
温度作用和主体结构位移影响下,具有的安全性。
《规程》规定清洗施工时,施工人员应戴好
橡胶手套、眼镜等保护用具;采用机械施工时,应按机械使用要求进行;大面积施工前,应进行小样试验,以确定施工效果;施工时应建立围档警戒,并派专人守侯;防滑剂接触皮肤或误入口、眼时,应及时用大量清水清洗,必要时去医院治疗。
《规程》对各类石材装饰施工均提出了详细的要求,如石材幕墙工程的质量验收,要求石材幕墙的
防雷装置必须与主体结构防雷装置可靠连接;石材幕墙的
防火、
保温、
防潮材料的设置应符合设计要求。填充应密实、均匀、厚度一致;封闭式石材幕墙应无
渗漏,开放式石材幕墙的内
排水、
防水构造应符合设计要求且排水通畅;石材幕墙表面应平整、洁净、无污染、缺损和裂痕。颜色和花纹协调一致,无明显色差,无明显修理痕等。
为保证幕墙质量达到设计要求,《规程》附录中设定了
石板幕墙现场淋水试验方法,旨在通过现场淋水试验,确认石材幕墙是否达到设计要求。
石板幕墙的检测部位包括竖向缝和水平缝, 或其它有可能出现渗漏的部位。被检石板幕墙检测部位的室内部分应便于观察渗漏状况。用压力水依次对选定的测试部位进行喷水,喷水顺序从下方的横缝开始, 后是邻近竖缝, 直至试完待测区域内的所有部位。对有
渗水现象出现的部位, 应记录其位置。漏水部位修复后,重复上述试验。(北京市建委)